南京信息大学报告厅空调系统噪声太大
xgb413
xgb413 Lv.2
2008年03月16日 18:27:58
来自于中央空调
只看楼主

房间使用易龙主机风冷热泵空气处理机组:风量是15000m3/h,净压300Pa;回风管和送风管都为1250*400;回风口为1500*1000一个;送风口为Φ400的旋流风口,共7个;主机放置报告厅屋面上,室外送回管上各有一组消音器。 从室外到室内回风管为3m长,送风管为4m长。 请那位大师指导以下怎么改造!!!!

2008年03月16日 18:40:59
2楼
回风管和送风管的风速都太大了,达到了8。3M/S,控制在6米左右比较好
回复
chinalnkydlzc
2008年03月17日 13:02:19
3楼
实测过风量吗?测过的dB有多少?消音器有多长啊
回复
xgb413
2008年03月17日 19:18:09
4楼
风量没有测过,消音器有长900mm
回复
cnbbzz
2008年03月17日 21:14:09
5楼
噪声到底多大?
回复
wyyjhc
2008年03月18日 13:04:49
6楼
噪声大可能是室内风管的问题,还有可能是室外主机的防振没做好。
回复
120499248
2008年03月22日 23:43:59
7楼


900mm的消声器太短了,建议两米
回复
春华冬实
2008年03月23日 20:46:26
8楼
那是风机响还是风口响,楼主要指明才好解决.单从风速来说不一定能说明问题
回复
yanlufeng
2008年03月24日 16:13:14
9楼
首先,要测或找出噪声源,然后就有办法了.

回复
licunyu123
2008年03月25日 09:45:17
10楼
个人认为风速过大是主要因素