关于低压电缆热稳定系数
我最近做了一个项目,低压柜出线选了NHYJV5X6的电缆,审图说太小,热稳定校验不够,我查不到该电缆06/1.0KV下的热稳定系数,那位可以帮一下,先谢了.
窗的太阳得热系数检测系统
窗的太阳得热系数检测系统
接地铁的热稳定系数C如何确定
在接地线的最小截面积公式S>=I*SQRT(T)/C中,接地扁钢的C值取70,大多数设计手册都是这么写的。他的前提是短路前的温度取40,短路后的最高允许温度为400。 问题是如果校验温度为其他温度时呢?如温升不允许超过150度,该如何计算C值呢?或者选用其他材料时又如何计算?有没有相关公式或者表格图片可用,请各位高人指点。
这时的同时系数取多少合适?
现在统计一中学的总用电容量,然后选择变压器的容量,不知选多大的同时系数合适。附:单体有教学楼,行政楼,图书管,体育馆,食堂,宿舍,还有一个运动场。
低压电缆热稳定校验中NHYJV的热稳定系数
我最近做了一个项目,低压柜出线选了NHYJV5X6的电缆,审图说太小,热稳定校验不够,我查不到该电缆06/1.0KV下的热稳定系数,那位可以帮一下,先谢了.
为什么有的有1.05系数,有的没有
这几天在复习注册考试专业,发现计算工作电流时,I=S/根号3*U、I=1.05S/根号3*U。这两个算式中1.05什么时候用,还有就是在哪里能找到依据。
关于同时系数的取值问题?
现在正作一个机械加工厂的项目,厂区有一个机械加工车间和一个综合楼,在计算过程中有几个问题需要确定?1、机械加工车间的计算有功功率和无功功率的同时系数分别去0.95和0.97,是否合适?2、综合楼有两个浴室,每个浴室有6个即热式电热水器(洗澡用),每个8kW,总共是96kW,这几台设备的同时系数该取多少,然后整个综合楼的同时系数又该取多少?3、在选变压器时,整个厂区包括综合楼和机加车间的同时系数又该取多少?附上整个厂区的功率计算表,供参考!
补偿为什么系数不一样??
最近看到设计院一个电图,电容补偿柜的补偿系数是0.95,但为什么在单独算回路时,照明补偿系数是0.9,动力补偿系数是0.8,为什么要这么来算的呀
关于风振系数的一些疑问
求教低压配电电缆短路热稳定的公式中系数选择
Ik值的选择是选择首段还是末端?首段有点不太合适,规范好像说是可能发生短路电的电流,以一条50米的干线为例,出自配电室低压配电柜,在30米处接一个分箱,再在50米处接一个分箱,无其他分支,是不是可以按照30米处的短路电流算啊?按首端算一般会很大的。t的选择:措施中表4.3.2-2,是按哪个选择啊?高速、中速、还是低速啊?我一直很迷惑,高手指教。[ 本帖最后由 huangod 于 2009-2-24 11:02 编辑 ]