关于变压器容量计算的疑惑
本帖最后由 lpz619 于 2013-3-1 15:08 编辑 刚学习做配电,对于变压器容量的计算一直有不解,总结下来有三种计算方式:1、变压器容量=Pjs÷COSφ2÷β=Kp*Σ(Kd*Pe)÷COSφ2÷β其中Kd为需要系数,COSφ2为补偿后功率因数,β为变压器负荷率,Kp为同时系数(需要考虑同时系数使用)。2、变压器容量=Si*COSφ1*Kd/COSφ2/β其中Si为总负荷,COSφ1为补偿前功率因数3、变压器容量=总负荷*配置系数举个例子说明下3中计算方式的不同:假设有4栋住宅楼,每栋50户,总共200户,每户按8kW计算,设一生活照明专用变压器,求其容量。按第一种:200户需要系数取推荐值0.45,COSφ2取0.9,β取0.8,同类负荷不考虑同时系数,St=200*8*0.45/0.9/0.8=1000kVA按第二种:假设补偿前功率因数为0.7,St=200*8*0.7*0.45/0.9/0.8=700kVA<