关于变压器容量计算问题
zjp761128
zjp761128 Lv.3
2008年12月08日 23:29:54
来自于变压器
只看楼主

有两台变压器,所带容量如下:A:平时三级负荷,1000KW;B:平时一级负荷,250KW(主用)C:平时一级负荷,250KW(备用)D:消防一级负荷,500KW(主用)另一台A:平时三级负荷,1000KW;B:平时一级负荷,250KW(备用)C:平时一级负荷,250KW(主用)D:消防一级负荷,500KW(备用)两台变压器的容量是1500kw,还是1250KW请各位赐教

有两台变压器,所带容量如下:
A:平时三级负荷,1000KW;
B:平时一级负荷,250KW(主用)
C:平时一级负荷,250KW(备用)
D:消防一级负荷,500KW(主用)
另一台
A:平时三级负荷,1000KW;
B:平时一级负荷,250KW(备用)
C:平时一级负荷,250KW(主用)
D:消防一级负荷,500KW(备用)
两台变压器的容量是1500kw,还是1250KW
请各位赐教
免费打赏
pengyonggs
2008年12月10日 22:48:27
2楼
关于变压器容量计算问题
:handshake :Q
回复
qdwsp9999
2013年02月24日 11:13:23
3楼
pengyonggs 发表于 2008-12-10 22:48 关于变压器容量计算问题有两台变压器,所带容量如下:A:平时三级负荷,1000KW;消防负荷不参与计算,规范规定一台变压器断电时,另一台变压器能够带所有的一级负荷和消防负荷,所以两台变压器容量为1250kva