避雷针的保护范围怎么计算?
避雷针的保护范围有哪几种计算方法,电工之家就避雷针保护范围常用的这几种计算方法整理于此,希望对大家有帮助。 目前世界各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种计算方法: 1、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体。 2、曲线法:即单支避雷针的保护范围为一曲线锥体。 3、直线法:是以避雷针的针尖为顶点作一俯角来确定,有爆炸危险的建筑物用45°角,对一般建筑物采用60°角,实质上保护范围为一直线圆锥体。 自1983年起,我国正式制定了自己的防雷规范。目前我国建筑防雷规范GB50057-94也采纳了国际电工委员(IEC)推荐的“滚球法”作为避雷针保护范围的计算方法。 避雷针保护范围的计算方法中说:常用避雷针(这里仅指单针)保护范围的计算方法主要有折线法和滚球法,为此,就“折线法”和“滚球法”的计算进行了初步的分析和探讨,得出:“折线法”的主要
求助:关于避雷针保护范围的问题
关于避雷针保护范围的问题有一高层建筑,屋面(78.7m*24.7m)标高+99.5米,四个角有钢结构的小平台(6 m*4m),设计是-40*4镀锌扁钢暗敷避雷带,沿四角屋檐敷设,屋面上按10*10的网格布置,在屋檐和女儿墙部分设置避雷针,L=30cm,12的镀锌圆钢,2-3米距离敷设。以上为原设计,中归中距,可以说是比较普遍的做法。后来业主提出由于四个小平台较高,能否保护99.5m屋面,进而取消屋面部分避雷带设置呢?我按要求去计算,结果错了,我知道手册和规范不可能同时错,那么即使我算错了,可是具体错在那里,我高不明白,希望大家予以指正。 问题一:避雷针保护范围计算公式有什么要求或适用范围吗?我用天正来复核,结果三维显示出错,屋面部分始终在保护之外。后来改用工业与民用配电设计手册附带的软件计算, 二级防雷 滚球半径hr=45m,被保护物高度hx=99.5m,避雷针高度h=104.6m,一计算,显示“数据输入不合理,可能避雷针高度太大或滚球半径太小”,我觉得莫名其妙,于是去查公式,手册上单避雷针保护范围公式如下:H<hr,