精华汇总
中压开关柜
更多
sm6开关柜
低压开关柜
35kv开关柜
高压环网开关柜
环网柜开关柜
开关柜环网柜
环网柜和开关柜
mns抽屉开关柜
10kv高压开关柜
kyn28高压开关柜
kyn28a12高压开关柜
35kv高压开关柜
kyn2812高压开关柜
高压开关柜型号
6kv高压开关柜
高压开关柜五防
高压负荷开关柜
高压开关柜操作
kyn高压开关柜
xgn2高压开关柜
高压开关柜结构
高压开关柜开关
110kv高压开关柜
抽屉式开关柜
高压开关柜尺寸
#
中压开关柜
#
300
中压开关柜专题,为您提供中压开关柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中压开关柜相关的专业交流讨论,更多中压开关柜相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于凝露试验(中压开关柜)
最近由于有些客户需要.我们要去做凝露试验, 但是我们没有这方面试验的经验,不知那位同仁能否指点一下:中国目前有哪些实验室能做这个试验:这个试验要注意那些事项:有没有相关的其它标准,除了DL/T539-93:谢谢啦
KYN28中压开关柜核相车制造
本人在某个工程中用户要2台KYN28中压开关柜核相车,用于母联投入时核相,有人知道KYN28中压开关柜核相车是如何设计制造的,那个公司做?
10kV中压开关柜招标文件
10kV中压开关柜招标文件
关于中压开关柜的绝缘方式
初入该行业,被要求做个关于中高压电气柜(开关柜)的绝缘方式的市场调研。而我目前也就知道一些,比如:空气绝缘,SF6绝缘,真空绝缘,固体绝缘等;不知道还有没有其它的绝缘方式补充的。当然最好有相应的案例(生产的公司+产品型号+绝缘方式+...),各种绝缘方式比较和发展趋势等等最好了。谢谢各位高手支招了啊!
常用中压开关柜型号|HMpower
KYN28A-12型中置式开关柜 KYN28A-12型户内金属铠装抽出式开关设备主要用于发电厂、工矿企事业配电以及电力系统的二次变电站的受电、送电及大型电动机的起动等。实行控制、保护、实时监控和测量之用。有完善的五防功能。 XGN37-10开关柜
低压CT中压开关柜的应用
几十年来, 额定电压为 40.5 kV 的金属封闭开关设备 在 应用中使用
中压开关柜母排形状选择
1. 引言 母排也称汇流排,在变、配电设备中担负着传导电流的重要作用。母线的材料主要有铜、铝、钢三种,除在特殊场合使用的母线外,一般采用铜母线比较多。母线的形状有圆形、矩形(包括全圆角和直角)、管型、D型,矩形截面使用最多; 母线可用经济电流密度的方法确定截面。所谓经济电流密度是根据线路投资、年运行费用及节约有色金属等因素综合计算而出的。母线除满足导电截面要求外,还需要按短路条件进行动、热稳定校验计算,在动稳定计算中,母线在弯曲时所
IEEE标准中压开关柜要求
1.
中压开关柜一次电缆连接
中压开关柜的设计需要考虑高压电缆的安装,特别是大电流开关柜,需要连接很多根、大截面的电缆,这就要求首先要有足够的连接端头,不是只有一根铜排端头,即使正反安装也只能两根,国外很多客户要求每相8根240平电缆,因此足够端头方便安装十分重要; 其次要有高度,便于电缆弯曲,因此国网标准规定电缆连接端头距底板要大于700mm; 再次要有空间,便于电缆合理布置,不是挤作一团。
中压开关柜的内部电弧试验
中压开关柜的内部电弧试验是一项不确定性较大的试验,任何厂家做内部电弧试验都不能肯定一次性通过,特别是40/50kA 1 秒的试验。当然,特殊手段不算。 内部电弧试验需要非常认真的准备,很多微小的孔洞、微小的缝隙都可能导致试验失败,如开关柜与试验台之间有间隙,电弧会从柜底部喷出,引燃指示器。后者开关柜顶部泄压板过薄,拉断飞出也会导致试验失败。 首先中压开关柜的结构设计要保证泄压通畅,特别是中置柜的电缆室,空间狭小,如果中间再有些横梁、电流互感器等元器件就会阻碍气流,从而影响泄压时间,导致其它部位承受过大的压力和时间。 开关柜