关于凝露试验(中压开关柜)
hlq406
hlq406 Lv.2
2008年09月11日 15:16:07
只看楼主

最近由于有些客户需要.我们要去做凝露试验, 但是我们没有这方面试验的经验,不知那位同仁能否指点一下:中国目前有哪些实验室能做这个试验:这个试验要注意那些事项:有没有相关的其它标准,除了DL/T539-93:谢谢啦

最近由于有些客户需要.我们要去做凝露试验, 但是我们没有这方面试验的经验,不知那位同仁能否指点一下:

中国目前有哪些实验室能做这个试验:
这个试验要注意那些事项:
有没有相关的其它标准,除了DL/T539-93:
谢谢啦
免费打赏
liuzongping
2008年09月11日 16:08:31
2楼
湖南省电力试验研究院做凝露试验。象湖南省成套厂产品要入网必须到那儿做凝露试验。试验依据主要是DL/T539。试验名称为:凝露条件下的绝缘试验。内容为:常温凝露条件下的工频、冲击耐受试验。
回复
hlq406
2008年09月11日 16:25:26
3楼
谢谢楼上赐教, 先跟湖南省电力试验研究院联系一下再说
回复
hlq406
2008年09月11日 16:40:34
4楼

刚才跟湖南省电力试验研究院联系了,人家说做不了这个试验,郁闷呀!
回复
liuzongping
2008年09月11日 16:51:23
5楼
不会吧?我们的开关柜都是在那儿做凝露试验的,基本上算指定吧。是不是你联系的不对啊?我们简称那里是中试所。
回复
hlq406
2008年09月12日 11:47:00
6楼

:handshake 您能否给我这个试验室的联系方式呢? 谢谢啦!
回复
汤逊
2008年09月16日 22:54:10
7楼
各个省份的中试所应该都是可以进行这项试验的
回复
wjq215
2008年09月17日 08:25:46
8楼
你是哪个省的?有好多高压试验室都可以作的;
回复
hlq406
2008年09月17日 11:07:23
9楼

我是福建省的,不知我们旁边那里可以做请告之,谢谢!
回复
heagct
2008年09月23日 20:19:34
10楼
武汉高压研究院有做,他也是国家电网的,章好使
回复

相关推荐

APP内打开