空调膨胀阀结霜原因分析
空调膨胀阀结霜原因分析,膨胀阀出口(或阀体)结霜的主要原因在于膨胀阀流量过小导致的,有几个可能会导致这个结果:1:严重缺氟导致膨胀阀结霜(或结冰),如果重新加过冷媒,那暂时可以排除(当然如果你的充注量过小也会有这种问题)。2:非共沸工质组分异化导致的莫名问题,不知道充灌冷媒是放干重注液态407还是增加?如果是放干重注液态407那也可以排除。3:系统堵塞导致膨胀阀流量过低以至于膨胀阀结霜,这一点可以通过检查管路各处的温差来判断,等霜(或冰)化完后启动压缩机,先看看干燥过滤器两端的温差如何,如果没有什么温差再扩大范围,检查诸如冷凝器出口和膨胀阀进口的温差,以及其他各段管路的温差,管路其他地方是不是有结冰结霜现象等,多数就能判断问题。4:膨胀阀配置过小导致的结霜,但一般来讲原机所配的膨胀阀不至于小到这种地步,但是如果设备的运行工况已经超过了原机的要求那就另说了。5:运行工况超标,那就不是马上能够解决的问题了,另外不知道管路其他部位运行温度如何,比如压缩机回气温度,过冷度,过热度,如果这些参数不正常那也会导致各种问题的。
膨胀阀不只是节流这么简单
电子膨胀阀?突出优点(和TXV相比)?更精确地实现流量调节;?最大2600级步进电机;?粗调和微调相结合;克服热力膨胀阀反应延迟,根据负荷变化,迅速调节系统运行处于最优状态,保持出水温度稳定;? 提高偏离工况、低负荷工况运行效率 电子膨胀阀控制器;电子膨胀阀驱动器;支持丹佛斯、艾默生、卡乐、斯波兰、三花、鹭宫、华鹭、盾安…… 电子膨胀阀控制器;丹佛斯DANFOSS电子膨胀阀控制器;艾默生ALCO电子膨胀阀控制器;卡乐CAREL电子膨胀阀控制器;斯波兰SPOLAN电子膨胀阀控制器;三花电子膨胀阀控制器;鹭工电子膨胀阀控制器;华鹭电子膨胀阀控制器;盾安电子膨胀阀控制器;不二工机电子膨胀阀控制器;电子膨胀阀驱动器;支持丹佛斯、艾默生、卡乐、斯波兰、三花、鹭工、华鹭、盾安、不二工机…… 1.EK311A 五(六)线制四相四拍或四相八拍步进电机电子膨胀阀, 支持三花/华鹭/鹭宫/盾