在设计热泵型空调时,选择膨胀阀,alco有一种是双向流带mop功能的,就是回气压力高于多少时候,膨胀阀关闭,我的问题是冬天机组首先制热,要融霜时,四通换向阀反向,那么瞬时,冷凝器又变成蒸发器,那么原来冷凝器中的高压制冷剂又回到回气管,回气管上的膨胀阀感温包感觉到高压,也许超过了mop值,会不会关闭呢? 我发觉danfoss的好象用于热泵都没有mop,而alco的有一种及是双向流又带mop,我以前热泵型接触教少,哪位前辈有热泵型膨胀阀选型的经验能与我分享下啊.
在设计热泵型空调时,选择膨胀阀,alco有一种是双向流带mop功能的,就是回气压力高于多少时候,膨胀阀关闭,我的问题是冬天机组首先制热,要融霜时,四通换向阀反向,那么瞬时,冷凝器又变成蒸发器,那么原来冷凝器中的高压制冷剂又回到回气管,回气管上的膨胀阀感温包感觉到高压,也许超过了mop值,会不会关闭呢?
我发觉danfoss的好象用于热泵都没有mop,而alco的有一种及是双向流又带mop,我以前热泵型接触教少,哪位前辈有热泵型膨胀阀选型的经验能与我分享下啊.
2楼
您对MOP的理解基本正确,MOP功能主要就是为了防止蒸发压力过高导致压缩机电机过载失效。
Danfoss并没有规定哪种膨胀阀可用于热泵,哪种可用于单冷,带不带MOP是您自己选型时决定的(两种阀的Code Number不一样)。
一般热泵机组推荐使用带MOP的阀门,以控制四通换向时的蒸发压力剧烈变化,正像您说的,当冷凝器变成蒸发器时,蒸发器内部的制冷剂是足够的,此时膨胀阀关闭是保证系统稳定可靠运行的正确动作。
回复
3楼
楼上的,你的说法不对巴,danfoss样本上写着带mop不能使用在热泵系统中,而且已经有人碰到过这种问题了,看下面链接http://bbs.chinahvacr.com/dv_rss.asp?s=xhtml&boardid=200&id=73303&page=2
回复
4楼
您可以亲自致电给Danfoss的技术支持问带MOP的膨胀阀能否用于热泵?
还有,您还需要跟Danfoss确认的是您的问题是MOP引起的,还是双向流口引起的,还是两者的并发症?抑或是您有没有正确的使用膨胀阀?或者您的系统其他问题导致的高压报警?
另外说一句,市场上有很多风冷热泵机组使用带MOP的单向膨胀阀。
回复
5楼
DANFOSS的技术手册上面原话是:
“带MOP的TD热力膨胀阀不适用于双相流操作。”
并没有说不能用于热泵系统。
回复
6楼
热泵系统难道不就是双向流的嘛,当然我指的是一个热泵系统只用一个膨胀阀。
回复
7楼
只用一只膨胀阀的热泵系统
大多数也不是双向流的。
回复
8楼
楼上什么意思?麻烦详解下!谢谢!~
回复
9楼
四个单向阀加一个单向流的膨胀阀
回复