某市政电缆沟工程顶管施工方案
XX火车站110kv变10kv电缆沟工程顶管施工方案1、工程概况与工作内容本工程处于XX市人口稠密、车流繁多的XX路上,地下管线纵横交错,水、电、气、通讯、下水管线多达数十种,由于城市主干道快速路无法申请单边敞口开挖,根据施工现场实际,征得各方同意后采用不出土挤压顶管工艺施工。根据已开挖电缆沟推测土况,上1.2米为三四类土粘土,下为普坚石,顶管工作区为路面标高-1.5m至-2.0m。顶管工作内容如下1)1#--3#段,60米,8管¢200玻纤管+¢75通信管2)2#--3#段,60米,8管¢200玻纤管+¢75通信管3)9#--8#段,66米,12管¢200玻纤管+¢75通信管4)14#--15#段,81米,16管¢200玻纤管+¢75通信管2.工程难点与解决方案2.1地下管线众多,城建档案资料不全,且已有资料可信度不高,随意穿越触碰损坏极易造成直接损失和衍生损失。解决方案:工作区路径内地下管线必须通过探沟探洞方式查明,征得监理工程师同意后,才可进行下一步顶管施工。2.2业主要