空调末端风机盘管系统的优缺点
中央空调末端产品都是我们日常比较关注的,因为它们与我们的生活息息相关,密不可分。风机盘管是其中最重要的空调末端产品,我们对它可不能小觑。风机盘管加独立的新风系统属于半集中式空调系统,由于其具有的优点:可独立控制室温,适用于面积较小的多房间;风量调节方便,可满足一般噪声要求;占用空间小,利于降低建筑层高。因此,该形式在工程中得到了广泛的应用。 但是也存在着两大缺点: ①易产生吊顶水患; ②因盘管藏污纳垢而滋生细菌。 这两大缺点都缘于目前的风机盘管处于湿工况运行。当采用干工况运行时,可避免湿工况下盘管的表面积存湿垢、产生霉菌的问题,从而改善空调房间内的空气品质。同时,干工况下风机盘管
中央空调系统末端风机盘管的监控
风机盘管的控制通常包括风机转速控制和室内温度控制两部分。 一、风机盘管系统的监控功能要点1、 室内温度测量;2、 冷,热水阀开关控制;3、 风机变速及启停控制。 二、风机盘管系统的监控功能描述1、 风机变速及启停控制为调节风量,目前几乎所有风机盘管的风机都采用高、中、低三档实现风机的转速控制。启停控制,风量调节通常是使用者就地手动控制。2、 室温控制室温控制是一个完全的负反馈温控系统。它由室温控制器及电动阀组成,通过调节冷、热水量而改变盘管的供冷或供热量,控制室内温度。大多数风机盘管都是冬夏共享的。因此,在其温控器上有冬夏转换的措施。冬夏转换的措施有手动和自动两种方式,应根据系统形式及使用要求来决定。A、 温控器手动转换。在各处温控器上设置冬夏转换开关,使得夏季时供冷运行,冬季时供热运行。B、 自动转换。要实现自动转换,必须自动区分水系统当前工况。当水系统供冷水时,应转到夏季工
变风量空调系统设计及末端设计经验
变风量空调系统设计及末端设计经验摘要 本文重点是介绍VAV变风量空调系统在“北京第五广场”工程设计中的应用。回顾VAV变风量空调系统的原理、国内外发展概况、优缺点、变风量空调系统代表类型、变风量空调末端分类等;阐述了工程设计中VAV变风量空调系统设计负荷计算要点及经验、风量的确定、系统设计、末端选择、噪声控制、自控等。以本人在“北京第五广场”的工程实践提供了地台送风(一种变风量末端)的设计与常规吊顶中VAV末端设计的各自特点、设计要点。给广大一线设计人员提供一个设计经验及参考。关键词 变风量空调 变风量地台送风 节能 定静压控制 末端设计 1. 变风量空调系统概述1. 1 变风量空调系统定义:变风量(Variable Air Volume)空调系统是根据室内空调负荷的变化或室内参数要求的改变,通过自动改变送风量(也可在达到最小送风量时调节送风温度)来控制某一空调区域温度和保证室内空气压力的空调系统。