分配电箱、总配电箱(柜)、开关箱怎么布置?图文详细解析
“配电箱”应用比较普遍,它是数据上的海量参数,它可以合理的分配电能,方便对电路的开合操作,有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,下面分享配电箱中“分配电箱、总配电箱(柜)、开关箱”的标准化配置!配电箱的基本要求:1、配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。2、配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。3、配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接,N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接,进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接,PE线与
配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,及二级漏电保护系统
临电规范规定的三级配电与二级漏电保护临电规范规定配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。就是配电柜或总配电箱为第一级配电,分配电箱为第二级配电,开关箱为特殊的第三级配电。临电 规范规定的临电系统短路及过载保护有五级,分别是总配电箱内总回路和分回路二级、分配电箱内进线回路和出线回路二级、开关箱内一级。保护电器在一般是采用低压熔断器和低压断路器两类。漏电保护有二级,分别是总配电箱内总回路或分回路一级、开关箱内一级,保护电器一般是带漏电保护的断路器。 从上述可知,临电规范规定的临电系统有三级配电、五级短路及过载保护、二级漏电保护,通称为三级配电二级漏电保护。三级配电包括了五级短路及过载保护。1.2 临电规范采用三级配电二级漏电保护的原因(1)配电级数需要与用电规模、用电特点相适应,三级配电是临电系统较为合适的配电模式。工业配电系统一般采用配电室一级配电,民用建筑则一般采取三级配电,