消防动力配电系统设计求助
如图:GA-AP是门卫总箱,进线来自厂区变电所低压开关柜(为非耐火电缆)。GA-AT是门卫内消防配电箱,进线一路来自总箱GA-AP(耐火电缆),另一路来自相邻消防泵房消防配电箱FP-AT(耐火电缆)。低压柜内给总箱GA-AP馈线回路设置了电气火灾监控。 问题1:低压开关柜给总箱GA-AP馈线处监测到剩余电流跳掉GA-AP电源,意味着跳掉了消防配电箱GA-AT的一路消防电源,是否合理?是否应该在GA-AP馈线处设置电气火灾监控吧? 问题2:总箱GA-AP供给门卫内正常负荷及提供消防配电箱GA-AT一路消防进线电源。GA-AP本质上是门卫单体的总配电箱,不属于消防配电箱吧,所以进线采用非耐火电缆是合理的吧? 求大神指点,我好像经常看到这种设计,不知是否合理?
动力配电系统图-低压配电系统
前面讲过照明系统图,其负荷主要是AC220V的灯具、方便插座、~220V的风扇或电加热器等小型用电设备,下面我们来谈谈低压供电。低压用电设备主要是指AC380V的低压用电设备(个别地方也有AC220V用电设备),所谓动力配电系统是低压配电系统的一种方式。动力配电系统主要是向用电设备数量较少、容量较小的设备供电,其特点是方便、灵活,比如:工厂企业里的办公楼、宿舍楼、仓库等,小区里各栋楼内的供电。动力配电箱的种类很多,大家在选择时也是百花齐放,但主要采用的类型还是XL21、XL(F)等,防爆的型号应按照制造厂的规定来选。由于动力配电系统图中参数较多,说起来比较繁琐,所以大家可以参照下面的图纸来看,这里把一些主要注意事项强调一下:1. 按照动力配电箱安装的位置正确选择配电箱的防护等级(IPxx)、防腐级别、防爆等级。2. 动力配电箱的短路承受能力(kA)。3. 按照设计手册或供货商提供的样本选择一次方案时,要注意:① 注意配电箱的进出线位置。② 隔离开关、刀熔