总配电箱有几种功率型号
一、总配电箱的几个原则 1.总配电箱以下可设置诺干个分配电箱,分配电箱以下可设置多个开关箱;总配电箱应设在离电源较近的的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 2.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30 ** ,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15 ** ,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 3.总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30 ** ,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30 ** ·s。 二、三级配电二级漏保的要求 1.施工现场配电系统应采用三级配电和二级漏电保护; 2.用电设备必须有各自独立专用的开关箱; 3.漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; 4.总配电箱与开关箱应安装漏