RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
照明回路断路器为什么不加漏电保护功能?
一般来说,照明灯具控制回路的隔离开关不是加漏电保护器作用的。家中中唯一必须应用漏电保护器的照明灯具控制回路仅有一种状况:《住宅建筑电气设计规范J1193-2011》第9.4.4节中要求,“配有淋浴间或澡盆洗手间的照明灯具控制回路,宜安置剩余电流姿势保护装置”——这儿的“剩余电流姿势保护装置”,便是常说的“漏电保护开关”了。其他照明灯具控制回路均未强制性规定过应用漏电保护器,一般大家也就不需要了,关键缘故有二。 一、消耗不用应用却仍然应用,便会导致消耗:最先便是消耗钱——尽管漏电保护器比一般空气开关也贵不上是多少,但如果是房地产商或承建商大批量购置,里边的价差便会非常大了。次之是消耗室内空间——配电柜里的室内空间十分比较有限,多装一个漏电保护开关,代表着总宽最少提升17.5毫米,相对的,底版规格、壳体规格、墙壁打槽规格这些必须提升。一方面是花费难题,另一方面暗埋配电柜扩大,对工程施工难度系数、美观大方耐热性有很大危害(更何况每个配电柜的规格型号全是统一的,难以做细微的调节)。二、易跳电如今的照明灯具,尤
求助:关于漏电断路器的问题.
请教大家一个问题,是这样的,三极漏电开关(设置漏电电流为300mA).进线端均接好电,如果单独引一相接一个220V,1000W的照明负载.问如何接才能保证开关不动作.谢谢高手指点!这是我在售后服务中遇到的一个问题,当时情况是这个的.有五台漏电开关(均是三极400A),进线端都接好电,其中有两台出线端什么都没接,其他三台接有不同大小的负载.均正常工作.由于需要,需要临时接一个220V,1000W的照明负载,就从开关引一相做为220V电源,前两台开关动作,正常.可是后面三台开关不动作,按照分析,应该是动作啊,因为产生一个5A的不平衡电流,当时也没有仔细研究后面那三台的负载是如何接线的,所以请教高手指点.(漏电开关均没有问题)