精华汇总
户内高压限流熔断器
更多
高压交流熔断器
高压跌落熔断器
高压跌落式熔断器
高压负荷开关熔断器
高压喷射式熔断器
户内高压开关
低压熔断器
中压熔断器
熔断器熔断
熔断器选型
快速熔断器
光伏熔断器
直流熔断器
熔断器的作用
熔断器符号
熔断器规格
熔断器的选择
rt18熔断器
熔断器图片
熔断器原理
罗兰熔断器
熔断器底座
熔断器座
熔断器开关
10kv熔断器
35kv熔断器
熔断器手车
#
户内高压限流熔断器
#
300
户内高压限流熔断器专题,为您提供户内高压限流熔断器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与户内高压限流熔断器相关的专业交流讨论,更多户内高压限流熔断器相关内容请访问
土木在线论坛
!
高压限流器-限流熔断器
高压限流器是一种特殊的限流熔断器, 满足不同于传统限流熔断器大电流的应用需求, 由 EPRI 在 1970 年代后期开发 , 1985 年推出 G&W 制造的第二代产品,4
请教关于高压熔断器的问题
请问额定电压为12KV的熔断器能用在额定电压为10KV的线路中吗?如果不能的话,那么10KV电路中的变压器、电动机、电压互感器、电容器如果要用熔断器只能选额定电压为10KV的熔断器了,是这样的吗?举个例子,在10KV电路中,电压互感器是用RN-10的熔断器,还是选用XRNP1-12 型号的熔断器?还有电压互感器的熔断器额定电流是怎么确定的?
怎样选择高压熔断器,大家来围观吧
1.额定电压选择 对于一般的高压熔断器,其额定电压UN必须大于或等于电网的额定电压UNs。但是对于充填石英砂有限流作用的熔断器,则不宜使用在低于熔断器额定电压的电网中,这是因为限流式熔断器灭弧能力很强,在短路电流达到最大值之前就将电流截断,致使熔体熔断时因截流而产生过电压,其过电压倍数与电路参数及熔体长度有关,一般在UNs=UN的电网中,过电压倍数约2~2.5倍,不会超过电网中电气设备的绝缘水平,但如在UNs
有关高压熔断器的规格选择
在10kv配电系统中一般的电压互感器一次回路都要加高压熔断器,但是熔断器的规格怎么选择啊?首先要考虑的是电压然后其他的项目还有吗?电流怎么计算?
RXWO户外高压限流式熔断器?
有谁了解RXWO-35/RXWO-10户外高压限流式熔断器?给详细介绍一下。据供电局反映拆卸困难,有没有好的解决方法?应该只是在变电所使用吧,用量大不大?有个生产厂家,没有做型式试验,只有他们本市质量监督局的报告,符合国家规定?
高压交流熔断器及其应用
关于高压熔断器使用的疑问
接地开关,高压熔断器的问题
请教各位大侠,接地开关有什么用,符号DJN-12怎么理解?高压熔断器具体起什么作用,其符号XRNP-10怎么理解?请各位大侠赐教。
高压交流熔断器的合理选用
1 高压交流熔断器的定义和分类 熔断器是电力系统中过载和短路故障的保护设备。其原理是当电流超过给定值一定时间,熔化一个或几个特殊设计配合的熔件,分断电路的器件。它具有结构简单、体积小、价格便宜、维护方便、保护动作可*和消除短路故障时间短等优点。其分类一般如表1所示。 表1 熔断器分类表 分类方式 分类名称 性能 限流式、非限流式 保护范围 一般、后备、全范围 熄弧方式 角壮式(大气中熄弧)、石英砂填料、喷射式、真空等 安装场所
高压熔断器停电操作有何依据?
高压熔断器停电操作,水平排列时,先拉中间相,后拉边相。为什么?请各位朋友多多指教。谢谢。 高压熔断器停电操作,竖直排列时,先拉开上相,再拉中相,最后拉下相。为什么?请各位朋友多多指教。谢谢。
点击加载更多
APP内打开