关于高压熔断器使用的疑问
yanshaobi
yanshaobi Lv.9
2014年08月02日 10:36:11
只看楼主

在工业与民用配电设计手册(第三版)P204有如下一段描述,请问实际使用中高压熔断器需要降容吗?  根据西安熔断器制造公司提供的资料,当三相高压熔断器安装在封闭的箱体中,这时熔断器额定电流必须减少15% 使用;对于安装在不封闭柜体中的三相熔断器,其额定电流必须减少10% 使用。在上述两种情况下,当高压熔断器的额定电流小于20A 时可不考虑降容

在工业与民用配电设计手册(第三版)P204有如下一段描述,请问实际使用中高压熔断器需要降容吗?
  根据西安熔断器制造公司提供的资料,当三相高压熔断器安装在封闭的箱体中,这时熔
断器额定电流必须减少15% 使用;对于安装在不封闭柜体中的三相熔断器,其额定电流必
须减少10% 使用。在上述两种情况下,当高压熔断器的额定电流小于20A 时可不考虑降容


QQ图片20140802102727.jpg

免费打赏

相关推荐