冷库风幕机的安装与技术
在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
关于肉类冷库的建造安装技术介绍
考虑肉类冷库的实际需要,进行合理优化冷库设计,从整体上提高冷库的能效比。进而在保温方面进行周密设置,避免冷桥产生。控制系统采用PLC智能控制,高效准确控制机组运行,避免能源浪费,降低运行成本。 肉类冷藏冷库按照冷加工温度的不同可以分为三部分: 哌酸处理温度:冷却间0℃~2℃短暂短暂冷却; 速冻处理温度:使肉体中心温度快速达到-15℃; 低温冷藏存储:冷藏间温度-18℃~25℃。 肉类冷冻贮藏是一种科学的保存肉类食品易腐的方法,肉类食品由于酶的分解、氧化和微生物生长繁殖而失去使用价值,冷冻可以钝化酶的分解、减缓氧化、抑制微生物生长繁殖,使肉类食品处于休眠状态,在产品生产数周甚至数月后仍保持原始质量消费。通常肉类在-18℃以下即达到休眠状态,但-23℃以下的低温比-18℃的低温可成倍延长冷藏期,在-30℃下的冷藏期比在-18℃下冻藏期长一倍以上,其中猪肉最明显。许多国家明确规定,冷冻食品、制成
冷库安装实战技术技巧多
冷库在安装过程中涉及到很多技术方面的技巧,掌握了操作技巧,不经省时省力而且冷库安装后外表美观,实用性强。冷库安装技巧涉及到冷库板安装技巧、冷库门安装技巧、制冷设备安装技巧等。 冷库板安装技巧:首先安装顺序不能颠倒,颠倒了安装顺序就很难正确安装了,冷库板的安装顺序要遵循以下原则:有冷库地板的先要安装冷库底板,然后安装侧墙站板、后墙站板、以及前墙站板,最后安装冷库顶板。在安装时一般冷库门生产厂家会有一个顺序编号,最好不要打乱了厂家的顺序,按照顺序一块一块冷库板凸凹结合处严密开始锁紧搭扣,轻松自然,将库体搭建好以后,使用冷库专用密封胶将每块冷库板之间的接缝处布胶密封后就可以了。
冷库设计安装技术及安全要求
本文转自上海乐见节能制冷工程有限公司 与本人无关 随着国家十二五计划的相继出台,对民生关注度的大为提升,与民生密切相关的冷库设计安装行业也迎来了更为广阔的发展空间。然而,冷库利用率偏低,冷库设计安装不尽规范,很多冷库属于无证设计、安装,缺乏统一标准,缺乏特种设备安全技术档案现象比比皆是,让很多客户对冷库设计安装行业不敢涉足,那么,小型冷库的设计,究竟有什么特殊要求呢? A.变压器室内可安装与变压器有关的负荷开关,隔离开关和熔断器,其操作机构装在 靠近门处。 B.变压器中性点及外壳,避雷器、开关及其操动机构的金属底座,电缆头、电缆保护钢管,及所有金属支架都必须可靠接地,保护接地可与变压器中性点和避雷器工作接地共用一组接地装置,接地电阻不大于4欧姆。 C.变压器室内,不应有非本身所用管线和明敷线路通过。 D.变压器室内应设置临时连接接地线的接线柱。
在冷库门上方安装风幕机的作用与技术
在冷库门上方安装风幕机的作用与技术 山东奥纳尔制冷科技有限公司技术-在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。 冷库安装冷库出进口要进行公道的优化措施,冷和塑料门帘的公道设置 冷库安装为了减少库门开启时的空气进入库内,冷库维修,造成库温升高而且大量的热湿交换使冷风机或蒸发器排管结霜导致库温波动,影响食物质量,公道采用行程开关,使冷风幕和冷藏门连锁,在冷藏门开启的同时启动冷风幕,隔断库内外联系,或使用塑料门帘。尽量减少开门次数和开门时间,对冷藏门进行有效的维护确保冷藏门无端障启闭,按期检查密封条和电热丝的机能随时处理冰霜水保持冷库门的严密性。 冷库风幕机是阻止冷库内外空气对流的,能够保持冷库室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,可以完整的保持冷库内净化空气的效果,在节能省电的同时,并令空气在库内循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 在冷库设计过程中,冷库价
某碱厂锅炉安装技术交底
某碱厂锅炉安装技术交底本锅炉由四川锅炉厂制造,型号为CG-75/3.82-MX24的循环流化床锅炉,采用室外布置,单锅筒横置式自然循环,床下点火。构架采用全钢结构,焊接成一个整体。整台锅炉均由搁置在构架顶部的大板梁悬吊。锅炉运转层为7米。锅炉的竖井烟道自上而下布置了高温过热器,低温过热器,省煤器,空气预热器。省煤器蛇形管均为水平布置,炉膛及旋风分离器四周均为全膜式壁结构。锅炉重量最大的单部件为锅筒。炉墙为轻型炉墙,均采用敷管式炉墙,外层罩上外护板。本锅炉基本尺寸:锅炉钢架顶标高为32190㎜;运转层平台标高为7000㎜;锅筒中心标高为29640㎜;锅炉宽度(柱中心)为7000㎜;锅炉深度(柱中心)为13600㎜;过热器集气集箱中心标高为32590㎜;炉膛截面为3430㎜*5630㎜,净空高约22400㎜。本锅炉参数:额定蒸发量75T/h;额定蒸汽压力3.82MPa;额定蒸汽温度450℃;给水温度150℃;冷风温度20℃;一次风热风温度150℃;二次风热风温度170℃;排烟温度155℃;连续排污率2%;锅炉设计热效率87.5%。
建筑照明的安装技术要求
2007-11-15 | ——建筑物景观照明灯具安装规定 -------------------------------------------------------------------------------- 类别:来源: 天圆地方建筑论坛————————————————————————————————————————主控项目 1 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定: 1.1每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2 MΩ; 1.2在人行道灯人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上; 1.3金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 2 建筑物彩灯安装应符合下列规定: 2.2彩灯配线管路按明配管敷设,且有防雨功能。管路间、管路与灯头盒间螺纹连接,金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体与接地(PE)或接零(PEN)连接可靠; 2.3
关于冷库安装的几个问题
安装任何一个冷库都要注意四个基本面,:1.库内房间要适当划分,以满足储藏和吞吐对温度有不同要求的各种产品。2.平面布置在不影响储藏和生产条件下要方便产品的进、出库 3.足够的隔热层,特别是外围结构要高有效的隔汽层 4.制冷能力除负担最大的库房热负荷外还需考虑到装置可能产生的故障和日后的维修.下面介绍在冷库设计与建造中几个问题。一、冷库安装要留有发展的余地 冷库要合理地确定它的规模和平面布局。库址选定要留有扩建的余地,特别在靠近码头、水陆交通枢纽位置首次建库。因为冷厍运营 后 人流、物流和信息流都会逐步增大,发展的结果往往会超出当初建库时的预期大型分配性冷库货物的流通域大,要求吞吐速度快,装卸站台及库内电梯均应能适应集中吞吐的需要 主库周围要留足够的面 !,以作停车场和进出方便的通道,并用须配备相应的变电所、机房和充电间等。不留有余地势必造成布局不合理,重复投资和浪费,冷库应有的功能也难以实现。二、冷库冷却方式的选定库房的冷却方式一般有自然对流冷却和强制循环两种方式 我国选用自然对流式较多,而目前国内新建的或从国外引进