医药冷库安装的验收标准
医药冷库在日常生活中对于保障药品安全发挥了重要作用,因此医药冷库设计安装标准比一般的冷库要高。所以今天为您介绍一下关于医药冷库的设计标准,以防止哪些关于不合理的因素进来,希望对于大家能够有所帮助。 医用冷库的安装设计必须在冷藏库的安装设计中配备备用发电机组或双回路电源,以便突然切断备用电源。冷库的制冷单元也是备用单元。如果一台制冷机组出现故障,另一台备用机组可以及时启动备用。根据医用药品的温度和保存期的要求,一般储存温度为2-8℃,更适合使用冷藏库。另一方面,医用冷藏设备的设计和安装比其他新鲜冷藏设备更为特殊。它的设计和建造必须符合国家食品药品监督管理局关于医用冷藏的相关规定。 医药冷库安装设备应该具有温湿度自动监测、显示、记录、调控、报警之功能。在冷库库温湿度自动监测系统应该具备上下限超标、制冷设备故障、断电等不正常情况下的报警功能,报警应同时采用就地及指定地点声光报警及指定人群手机短信方式。 医药冷库需要通过药
冷库氟冷却排管的安装标准
一般氟冷却排管安装用于小型冷库安装,如果需建造小型保鲜冷库都可采用,因重量较轻,用人工或借葫芦按施工图纸来吊装。吊装后校证水平度即可固定于预埋掉点、支架上。那么冷库氟冷却排管安装标准有哪些,下面就来具体介绍下。 1、氟冷却排管一般采用紫铜管,按施工图纸制作成蛇形盘管,每一通路最长不宜超过50m,同径紫铜管再焊接时不能直接对焊,而采用胀管器在其中的一根紫铜管上胀管后套入另一根紫铜管(或购用直通,)再用银焊或铜焊焊接。不同管径的紫铜管焊接时,应购置对应的直通、三通、四通异径铜管箍。 氟冷却蛇形盘管制作后,用圆钢(Q235材料)做成的管码固定在30*30*3角钢上(以冷却盘管重量确定角钢的大小或按施工的图纸安装) 2、排污、试压、捡漏和真空试验。 3、氟冷却排管(或称氟冷却蛇形盘管)采用氮气进行排污、试压、检漏,检漏可先用肥皂水方法进行粗查补焊,在灌入少量氟利昂,并升
冷库风幕机的安装与技术
在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
关于冷库安装的几个问题
安装任何一个冷库都要注意四个基本面,:1.库内房间要适当划分,以满足储藏和吞吐对温度有不同要求的各种产品。2.平面布置在不影响储藏和生产条件下要方便产品的进、出库 3.足够的隔热层,特别是外围结构要高有效的隔汽层 4.制冷能力除负担最大的库房热负荷外还需考虑到装置可能产生的故障和日后的维修.下面介绍在冷库设计与建造中几个问题。一、冷库安装要留有发展的余地 冷库要合理地确定它的规模和平面布局。库址选定要留有扩建的余地,特别在靠近码头、水陆交通枢纽位置首次建库。因为冷厍运营 后 人流、物流和信息流都会逐步增大,发展的结果往往会超出当初建库时的预期大型分配性冷库货物的流通域大,要求吞吐速度快,装卸站台及库内电梯均应能适应集中吞吐的需要 主库周围要留足够的面 !,以作停车场和进出方便的通道,并用须配备相应的变电所、机房和充电间等。不留有余地势必造成布局不合理,重复投资和浪费,冷库应有的功能也难以实现。二、冷库冷却方式的选定库房的冷却方式一般有自然对流冷却和强制循环两种方式 我国选用自然对流式较多,而目前国内新建的或从国外引进
冷库温度设计标准与依据
在我国冷库设计项目中,从安装到施工、从科研到生产、管理都已积累了一定的经验,冷库建设规范和各系统的冷库管理办法也已各自形成。但是目前对冷库的温度标准,还只是按产品的分类定一个设计温度,如冻鱼冷藏间,不论大小冷库均采用-18℃,尚无温度的等级标准,因此在冷库建设中存在不少问题。 1.标准 一2—15℃,温差(温度波动幅度)小于±O.5oC,最低降温极值一5℃。 2.依据 ①ZBJ73043--90国家商业组合冷库设计标准:ZKl00G即公称容积为lOOm2的高温冷库。 ②用途:微型库主要用于保鲜各种水果和蔬菜,对于某些耐低温的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低库温,显然不便控制其最佳贮温,因为贮藏果蔬通常都是有包装的,而包装内外温差常在0.3~0.8℃,而耐低温的果蔬通常对低温也不敏感,也就是说不易产生冷害。新保鲜技术要求,在果蔬不受冷害或冻害的情况下温度越低越好。对低温又特别敏感,控制温度过低则易产生冷害。当然,在冷库设计管理中高温总是比低温好控制。
冷库安装建造如何防震降噪
在实践的运用傍边,常常碰到螺杆式冷库建造制冷压缩机所发生的噪音超越正常标准的现象不在少数,接下来减振降噪的有用办法,虽然从国内外对螺杆式冷库建造制冷压缩机噪声与振动方面的研究来看,对噪声源辨认、噪声与振动分布、噪声与振动特性、噪声与振动控制方面的研究甚少,目前国内还没有形成一套无缺的研究思路和研发体系,通常是使用噪声测试体系辨认振动噪声源的关键所在,从而采纳减振降嗓办法。但以下办法也能很大程度上协助我们从全体上来了解和解决问题。 冷库建造怎样防震降噪? 1、冷库建造压缩机现场动平衡法下降工频振动。 2、校正电动机轴与压缩机主轴同轴度减振。 3、替换不同方式的柔性联轴器,下降冷库建造噪声。 4、紧固零部件、改善安装间隙,减小轴承振动,下降机器噪声某油田迸口的螺杆式冷库建造制冷压缩机作业状况不佳,呈现缺点。 关于其中的作业声响异常现象,判别发生的主要原因是压缩机紧固螺栓松动、压缩机和电动机间联轴器对中不良、转子作业不良。通过查看紧固螺栓松