35kV变电站限制谐波措施
新疆建设兵团勘测规划设计研究院 樊新菊 摘要:针对新疆天宏纸业35 kV变电所电压互感器烧毁现象,分析谐波的危害,提出变电所限制谐波的措施和方法。关键词:变电所 ;谐波; 危害;限制措施和方法中图分类号:TM33.4 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2006)09-0034-02新疆天宏纸业35 kV车间变电所35 kV高压开关柜7面,由6台35/0.4 kV的变压器组成,容量为6×1600 kVA,35 kV进线由天富城西110 kV变电站35 kV出线供电。2001年,因系统谐波的入侵,引起35 kV电压互感器TV柜烧毁,由于35 kV为油断路器,并引起整个35 kV 7面高压开关柜烧毁、爆炸,使车间供电终止,给生产带来严重的影响。1 谐波的产生电网谐波来自于三个方面:一是电源质量不高产生谐波,发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁芯也很难做到绝对均匀一致,电源会产生谐波。二是输配电系统运行中产生的谐波;三是用电设备产生的谐波。其中电子型用电