海信变频空调的故障实例
例1:整机不启动 故障现象:一台KFR-28GW/BP空调器接通电源后,利用遥控器不能启动,蜂鸣器和显示屏无反应,手动室内机应急开关也不能启动。 分析与检修:此故障多数出在电源电路部分,因此先查室内机电源电路的控制部分是否有故障,目测保险丝3A没有熔断;用万用表的电压挡测得电源变压器的输出电压力10.5V,属正常;进一步测得LM7805稳压管无输出电压且发烫,此时断定是LM7805稳压管损坏,这可能是由于电源电压波动而导致损坏·焊下此稳压管,换上一个新的LM7805,稳压管后试机一切正常·实例2:遥控失灵 故障现象:用遥控器开机,空调无反应。 分析与检修:首先用万用表查得遥控器的电池电压在2.4V左右,可判定电池是正常的;然后再检测遥控器内部是否正常,此时可用遥控器对一台调幅收音机进行干扰试验,以此对遥控器的好坏进行检验,结果发现遥控器不能发射遥控信号,打开遥控器外壳,检查发现遥控器的发射头损坏,更换发射头,再试机一切正常。实例3:室外机不启动 故
空调技改---这样节能吗?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代