某8层商住楼给排水施工图
1.给水管指管中心标高,排水管.检查井指管.井内底标高.2.管材:给水管除埋地的给水支管和露出屋面的给水管外,均采用给水塑料管,承插粘接;埋地给水支管及后面管段采用PP-R管,热熔粘接;露出屋面(隔热层以上)的给水管采用镀锌钢管,螺纹连接.排水管采用UPVC塑料排水管,承插粘接,出户埋地部分四周浇注C10混凝土100厚.空调排水管采用给水塑料管,承插粘接;消防系统用管均采用镀锌钢管,螺纹连接.各类管材必须选用具有< >的产品. 3.洁具及配件:具体品牌由用户自定,洁具不安装,各排水预留孔应根据安装标准图集预留.阳台地漏采用带洗衣机接口的多功能地漏. 4.阀类,水表:DN15-DN25采用塑料截止阀,DN32及DN32以上采用塑料闸阀.住宅分户水表采用LCD-I-20型远传水表,商店分户水表采用LXS-20C型水表.住宅梯间总水表采用LXS-40C型水表,商店总水表采用LXS-40C型水表,消防总水表采用LXS-80N型水表. 5.消防器材选型:消火栓选用SN65型配QZ19型直流水枪,20M长麻质水龙带;水泵接合器采用SQ100型
某31层商住楼给排水图纸
某高层商住楼全套给排水图纸,内容详尽,包括设计说明,平面图,系统图!本建筑为地下一层、地上三十一层普通住宅楼,为一类高层建筑。地上一、二层为商业,三层为架空层,四-三十一层为住宅。地下一层为设备用房和车库。设计内容和范围:1. 建筑生活给水2. 建筑生活排水3. 消火栓灭火系统4. 自动喷水灭火系统5. 建筑灭火器配置设计范围:本子项给排水和消防设计至三层架空层,一、二层和地下一层见07子项。设计说明:1 水源:以市政给水为水源,从燕东路、燕北路及未来大道市政给水管网上分别引入一根DN250给水引入管, 水压0.35MPa.2 生活给水:最高日用水量132.3m /d,最大时13.78m /h。本建筑生活给水系统分为四个分区, -1F-3F为一区,利用市政水压,由市政管道直接供给,4F-12F为二区,二区采用低位生活水箱——二区生活给水加压设备加压供给,13F-21F为三区,三区采用低位生活水箱——三区生活给水加压设备加压供给。22F-31F为四区,四区采用低位生活水箱——四区生活给水加压设备加压供给。各区生活给水加压设备自带
某花园21#商住楼给排水全图
本工程为 某花园21#商住楼。 本设计建筑高度58.15m(室外地面至檐口顶面) ,总建筑面积 21362m。本建筑地下两层,地上十八层。耐火等级:本建筑属一类建筑,按一级耐火等级设计。本设计主要包括室内给水、排水、雨水、消防等部分内容。 生活给水分为三个区,低区一层~六层生活给水由院区自来水管网直接供给,中区七-十二层,高区十三层~十八层;生活给水由小区内中、高区供水管网供给,低区给水设计秒流量为2.80L/s,入口水压0.32MPa;中区给水设计秒流量均为3.30L/s,入口水压0.55MPa。高区给水设计秒流量均为3.30L/s,入口水压0.75MPa。排水系统直接排出,经室外化粪池沉淀后排入市政管网。 本设计消防部分包括消火栓系统、自动喷水系统、灭火器配置。本楼属于中危险级,A类火灾,灭火器配置基准为75m/A,配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5型,最大保护距离为20m, 在合用前室消火栓下设置二组MF/ABC5型灭火器,商铺在每组消火栓箱下设置;依据《自动喷水灭火系统设计规范》,本建筑属于中危险级Ⅰ级。消火栓系统设计流量,室内40L/s,