某花园21#商住楼给排水全图
x521r
x521r Lv.2
2009年05月25日 13:42:47
只看楼主

本工程为 某花园21#商住楼。 本设计建筑高度58.15m(室外地面至檐口顶面) ,总建筑面积 21362m。本建筑地下两层,地上十八层。耐火等级:本建筑属一类建筑,按一级耐火等级设计。本设计主要包括室内给水、排水、雨水、消防等部分内容。 生活给水分为三个区,低区一层~六层生活给水由院区自来水管网直接供给,中区七-十二层,高区十三层~十八层;生活给水由小区内中、高区供水管网供给,低区给水设计秒流量为2.80L/s,入口水压0.32MPa;中区给水设计秒流量均为3.30L/s,入口水压0.55MPa。高区给水设计秒流量均为3.30L/s,入口水压0.75MPa。

排水系统直接排出,经室外化粪池沉淀后排入市政管网。
本设计消防部分包括消火栓系统、自动喷水系统、灭火器配置。本楼属于中危险级,A类火灾,灭火器配置基准为75m/A,配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5型,最大保护距离为20m, 在合用前室消火栓下设置二组MF/ABC5型灭火器,商铺在每组消火栓箱下设置;依据《自动喷水灭火系统设计规范》,本建筑属于中危险级Ⅰ级。消火栓系统设计流量,室内40L/s,系统压力0.85MPa,室外30L/s;自动喷水系统设计流量21L/s,系统压力0.40MPa。 根据建筑平面布置的特点,消火栓系统在二层、跃层吊顶内设置水平环状管网,通过立管形成垂直环状管网,供水安全可靠。
免费打赏
x521r
2009年05月25日 13:43:00
2楼
回复

相关推荐

APP内打开