FMC气体绝缘密集型母线槽标准
FMC气体绝缘密集型母线槽依据JB/T9662-1999密集型绝缘母线干线系统(密集型母线)GB7251.2-1997《低压成套开关设备和控制设备》第二部分对母线干线系统(母线槽)的特殊要求,专业标准生产。 本产品是采用耐高温云母带绝缘材料保证导电母排电气绝缘性能,外壳表面处理采用两层防火涂料进行底喷和面喷,此种防火涂料通过高温火焰幅射后,能生成一层30~50mm厚的泡沫状保护层,对母线槽外围进行保护,起到隔热作用,保证外壳不直接烧坏。从而确保母线槽系统在发生火灾后正常工作。 FMC气体绝缘密集型母线槽在正常条件下电气性能完全等同于普通其它型号母线槽,订货参照F.R.C-4A防火母线槽的技术参数和电流等级。安装结构形式与其它母线槽相同,请予参照选型。
密集型绝缘母线槽安装中应注意的问题zt
1 引言密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、安全、维护方便等优点。已在企业低压配电装置中广泛使用。但在施工管理过程中发现,由于制造厂产品规格单调、安装使用说明书过于简单及设计上考虑不周等原因,往往造成现场安装困难。以下就变压器至低压配电柜的密集型绝缘母线槽谈几个安装中应注意的问题,以供施工时参考。2 母线槽作为低压进线时的相位问题目前,低压配电柜采用母线槽作为进线连接,一般为柜上进线,按有关规范要求,三相母排的排列方式按低压配电柜型号以及生产厂家的不同,大致可分为两种:水平排列布置和引下线的排列布置,依此排列次序如图1所示。从柜前看,水平排列布置从前到后为N、L3、L2,L1。引下线的排列布置由左到右为LI、L2、L3、N。另一方面,众所周知,变压器低压套管排列次序为N、L1、L2、L3,变压器在变压器室内安装按照设计要求,一般高压侧向内,低压侧向外,如图1(a)所示。当低压配电柜进线母线采用水平布置时母线槽与变压器之间不必换相,只需增加过渡接片即可,但当低压配电柜进线母线采用引下式布置时,由于相位不同母线槽不能