高压柜微机保护的整定值
请教大家,1、图中的进线柜 环网柜 出线柜和电流互感器是100/5A,那进线柜中的过流,速断、零序的整定值怎么求呢?2、用微机保护测试仪试验过流,速断、零序的时候是不是用(0.95倍—1.05倍)整定值来测试的?
高压柜(KYN)的微机保护(互感器)
求高压柜的微机保护的测量数据,例如零序在微机保护中需要做什么项目1、进线柜的保护需要做什么项目2、出线柜的保护需要做什么项目3、环网柜的保护需要做什么项目保护值需要设多大
关于高压柜许继微机综保的一些问题
高压柜的电弧保护系统问题
各位专家好,请问一下,这个母线电弧光保护系统里要安装AP-AS、AP-MCU、AP-CTE、AP-PSM这4个模块还是只要安装AP-AS/MCU/CTE/PSM这个模块1个就可以了?
高手请教高压微机保护问题
我是一位新手,我想请教各位高手门,10KV或着6KV微机综合保护是怎么选择的,希望谁能给个具体的一次方案图和为什么要选这种类型的微机.在这里先些大家了,多下点大家的东西.
微机消谐装置用于高压柜
微机消谐装置用于高压柜,是用于保护高压的PT装置,能有效防止电压互感器谐振击穿。有6kV,10kV,35kV等等。 微机消谐装置可以防止电压互感器铁磁谐振和击穿,影响正常生产和事故。微机消谐由高性能单片机检测控制,采用固态继电器,电流大,动作可靠。
微机综合保护装置怎么选择?在高压柜中起什么作用?
关于高压柜继电器保护原理
高压柜采用电流继电器DL31,DL32,两个ZJ6中间继电器,两个DX31B-0.05A信号继电器,一个时间继电器,组成的继电保护回路,实在弄不明白其中的原理,作为一名电气初学者,求帮助。
拆机高压微机保护模块有要的吗
请教高压柜继电保护原理
哪位大神能不能够详细讲解下这个继电保护,尤其是这个保护回路,还有这个过流延时,以及零序延时!谢谢