冷库风幕机的安装与技术
在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
某碱厂锅炉安装技术交底
某碱厂锅炉安装技术交底本锅炉由四川锅炉厂制造,型号为CG-75/3.82-MX24的循环流化床锅炉,采用室外布置,单锅筒横置式自然循环,床下点火。构架采用全钢结构,焊接成一个整体。整台锅炉均由搁置在构架顶部的大板梁悬吊。锅炉运转层为7米。锅炉的竖井烟道自上而下布置了高温过热器,低温过热器,省煤器,空气预热器。省煤器蛇形管均为水平布置,炉膛及旋风分离器四周均为全膜式壁结构。锅炉重量最大的单部件为锅筒。炉墙为轻型炉墙,均采用敷管式炉墙,外层罩上外护板。本锅炉基本尺寸:锅炉钢架顶标高为32190㎜;运转层平台标高为7000㎜;锅筒中心标高为29640㎜;锅炉宽度(柱中心)为7000㎜;锅炉深度(柱中心)为13600㎜;过热器集气集箱中心标高为32590㎜;炉膛截面为3430㎜*5630㎜,净空高约22400㎜。本锅炉参数:额定蒸发量75T/h;额定蒸汽压力3.82MPa;额定蒸汽温度450℃;给水温度150℃;冷风温度20℃;一次风热风温度150℃;二次风热风温度170℃;排烟温度155℃;连续排污率2%;锅炉设计热效率87.5%。
建筑照明的安装技术要求
2007-11-15 | ——建筑物景观照明灯具安装规定 -------------------------------------------------------------------------------- 类别:来源: 天圆地方建筑论坛————————————————————————————————————————主控项目 1 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定: 1.1每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2 MΩ; 1.2在人行道灯人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上; 1.3金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 2 建筑物彩灯安装应符合下列规定: 2.2彩灯配线管路按明配管敷设,且有防雨功能。管路间、管路与灯头盒间螺纹连接,金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体与接地(PE)或接零(PEN)连接可靠; 2.3
浅谈水电安装技术与质量
水电安装,是建筑工程中的重要组成部分,直接关系到人们的生活。然而在建筑工程水电安装中,仍然存在着各种各样的问题,比如说因为安装不当,造成人们日常生活中的不便,甚至是安全隐患。多数施工人员质量意识较差,不能有效掌握水电施工规定和流程,对土建安装不熟悉;为降低成本,部分开发商不注重质量问题,违规使用不合格的劣质产品,以次充好,购买的管材质量不过硬,致使安装后不久管道出现就会出现破裂或生锈等问题,引起用户不满和投诉。更为严重的是,有些水电安装施工人员对供电系统的总负载一知半解,对大功率负荷不知道采用单独供电的方法,致使给施工和日后的用户使用留下重大隐患。还有在施工中不按规范和设计要求进行布管和施工,有的甚至一管多股、多支乱穿线、对线路的分支、灯具、插座不采用接线盒、不作护口,不作隐蔽工程验收记录,造成管线混乱,隐患重重,这些都是需要重点注意的问题。本文将以水电安装过程中存在的问题作为切入点,简单的探讨水电安装技术重点。 1 建筑水电安装前的质量控制