为什么要安装电气火灾系统?
一、 电气火灾事故严重危害人们的生命和财产、作为领导您绝不会让它存在您的企业 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993—2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1—9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993—2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我
大连预算员(造价员)土建 安装(水暖电气)培训
大连预算员(造价员)土建 安装(水暖电气)培训 咨询电话: 钟老师 15942651045 0411-82641996 QQ:1220798537大连杰威工程造价实战培训学校是经大连市教育局批准的专业从事工程造价培训的教育机构。专注独到的专业培训理念---以知名学府为依托、以造价咨询公司为实习基地,为造价行业输送专业人才,同时也为学员赢得了就业前景好、技术性强、稳定性好、薪水高的职业。课程是识图+理论+手算+软件。核心优势--全程实战,实践、实践、再实践 核心目标--让每一位有志从事造价的人员都能成为专业的造价人才培训模式--师傅带徒弟、手把手实训优惠政策--一年内滚动学习,有造价咨询公司作为强大后盾,学员工作以后遇到问题也能随时给予解答 课程设置-工程识图、钢筋平法识图、工程造价及相关基础知识、工程量计算、预结算编制审核、工程量清单编制、投标报价、软件应用师资力量:由具有多年现场施工和预结算经验的造价专家、知名院校从事工程造价多年的资深教授及软件使用熟练的造价人员形成授课团队开设土建、水暖电气
安装电气火灾系统是用注意哪些?
电气火灾监控系统在施工安装过程中仔细阅读产品说明书,并注意以下事项:1、电气火灾监控系统安装时应分清电气火灾探测器所监控的路数,各路剩余电流互感器和温度传感器对应接线。2、每回路电气火灾探测器数量不能超出63只。3、接线时,应按电气火灾监控探测器标明的接线标识,正确接线,不得反接。特别是通讯线,将所有电气火灾探测器连接起来,总线引到控制中心,连接到电气火灾监控设备上,通讯线A、B线需区分,所有电气火灾探测器的A线接下一个电气火灾探测器A线,B线下一个电气火灾探测器B线。4、安装剩余电流互感器时,必须严格区分N线和PE线。3P四线式或4P四线式的N线应通过电气火灾监控系统的剩余电流互感器。通过电气火灾报警系统的剩余电流互感器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可
电气安装经常遇到的问题
电气安装经常遇到的问题电气工程质量通病与防治 一、防雷接地不符合要求1、现象(l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。(2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。(3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。(4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。2、原因分析(1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。(2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够。3、预防措施(l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。(2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。(3)、根据GB50169 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允