【求助】干式水暖及散热片取暖问题。急
具体是这样:给一套实际供暖面积在80平米的小区房内做了一套干式地暖。 两个卫生间装的士瑞特格的散热片,功率在400-800W。 配了一个150L的单盘水箱, 一台壁挂24KW,采暖系统配一台混水中心,分水器,设有温控控制。 问题是:我把壁挂供水温度调到61度之间好稳定,水箱温度达到后的情况下给地暖供暖, 干式地暖开了4个多小时并且只是开了一个小房间 温度设置在22度,从14.4上升到19.6度。 升到了5度 。我地板是1.2公分 金刚板 下面也没垫防潮膜。 按道理这样温度会上升的好快。但时间上不是很理想, 测地板温度是在27度左右 。还不如瓷砖的效果好。 还有 卫生间的散热片 , 空间温度一直在16度之间(开了一个晚上多)。效果也不是很理想。 什么原因,怎么解决,有什么好的建议,好的想法? 帮帮忙 非常感谢
空调产品的散热片污染如何排除
中央空调三伏天,不管是写字楼里的上班族,还是在家里避暑的宅男宅女,没啥都不能没空调。当你坐在空调房里享受清凉时,可知空调污染正在悄悄临近?而这污染很可能就来自经常被人忽略的空调散热片。 壁挂式空调的散热片在过滤网后面,由很多块金属片密集排列组成。由于散热片是空气在空调中的必经之地,空气中的灰尘、污垢不断积累在散热片上,再加上空调冷凝水造成的潮湿环境和空调运转时适宜的温度,导致病菌大量繁殖,成为病菌滋生的温床。 三步赶走散热片污染 掌握清洗空调散热片的方法很重要。因为空调散热片不可拆卸,而且由于其结构的特殊性,仅靠湿布擦拭、刷子清洁等手段是没有用的,而且还容易损坏散热片。 对于家庭常用的壁挂空调的散热片,他给出了以下“排污”步骤: 第一步,关闭电源,取下过滤网,露出散热片。 第二步,用手上下摇匀空调消毒剂,并均匀喷洒于散热片表面。 第三步,过15~20分钟打开空调,开启制冷按钮,散热片内污水会自动通过管道排出。 空调专家建议,散热片清洗
散热片的数量如何计算和材质如何挑选?
有条件要过暖和的冬天,没条件创造条件也要过上暖和的冬天“。针对集中供暖无法避免的缺点和有可能出现的”不暖“的问题,不少用户提前动手。那么,暖气到底应该放在哪儿?散热片的数量如何计算?材质如何挑选? 别老觉得散热片“碍眼” 使用误区:把暖气放在最靠边的地方 不少人都会在装修时遇到“暖气占道”的硬伤,因此在新房装修或旧屋改造时,会因为散热片的位置“碍眼”,而擅自将其挪走。 其实散热片在房间中的原始位置并非随意摆放,而是有着严格的技术指标和科学依据,这些都是根据房屋朝向、建筑外立面保温性能等客观条件的影响,通过传热系数等指标科学计算而得的。散热片保持在其原始位置和数量的情况下,正常工作是可以保障房间内供暖的。而擅自变更暖气摆放位置,会影响其供热能力。同时专家也提出,更改散热片位置可能会影响到整体散热管道大循环,影响采暖效果,所以不支持家装过程中擅自改变散热器位置。 暖气片数量与朝向及房屋保温有关 消费误区:室内面积决定散热器数量 传统的“一片暖气带热多少平方米”的计算方法,其实并不能作为计算室内需要散热器