探讨混凝土框架结构加固方案
工程情况:上部17层,地下室1层,剪力墙结构。施工至14层时才发现,地下室、首层和二层的柱子和剪力墙混凝土等级(原设计为C60)强度比设计的低(梁板混凝土强度设计为C30),原因是施工时墙、柱、梁板同时浇筑,混凝土有C60和C30同时混用,导致有些竖向构件砼强度等级C35~C60不等,甚至一个竖向构件砼在一个楼层的不同高度处强度也不同(钢筋已按原设计的钢筋施工,仅混凝土强度等级达不到原设计要求)。而且有小部分范围因施工不是同一天施工,其竖向构件混凝土等级和原设计一致(即不需加固)。加固方案:经过手算加大竖向构件截面尺寸(柱每边约加厚150mm)并按构造配纵筋和箍筋。总工的加固思路:1、不用外贴钢板,理由是贴钢板所用的结构胶使用年限达不到混凝土结构设计适用年限50年,且钢板耐火性不及混凝土;2、采用混凝土加固加大竖向构件截面,可避免贴钢板的不足之处(虽然导致竖向构件变大影响建筑适用)。我觉得总工的加固方法也有不足:加大竖向构件截面后,结构的刚度改变了,那么地震力就发生变化,同时梁柱节点处梁刚度相对变弱了。因竖向刚度改变而导致梁端弯矩、剪力的变化,在手算过程并
框架结构梁柱接点混凝土问题
本帖最后由 攻城师24751 于 2014-4-16 09:43 编辑 我是一名刚参加工作的大学生,刚进入施工单位,没多少经验,现在遇到头疼的事,希望有经验的老师们给个准确的说法。我们施工单位承包的是18层框架剪力墙结构,其中设计1-6层墙柱混凝土等级为C35,7-12层墙柱混凝土等级为C30,13-18层墙柱混凝土等级为C25,梁板混凝土等级都为C25。当地的规定是每层墙柱和梁板分开浇筑。当施工到第四层以上的时候由于使用地磅,浇筑墙柱时混凝土等级没问题,但是浇筑梁板的时候,为了方便,他们很多墙柱与梁板的接头都是使用的C25混凝土,大概30%左右的接头都是C25。我自己感觉这样有问题,但是施工单位说之前他们都是这样的,没问题。不知道是我经验不足,还是他们在忽悠我,求各位老师指点一下,这样施工有什么质量问题没?
钢筋混凝土框架结构是什么
钢筋混凝土框架结构是由楼板、梁、柱及基础四种主要承重构件组成,由框架梁、柱与基础构成平面框架,各平面框架再由连续梁连接起来形成的空间结构体系。在规范允许的高度和层数的情况下,框架结构能够提供较大的建筑空间,其平面布置灵活,可适合多种工艺与使用功能的要求,已广泛应用于各种民用建筑及多层工业厂房和仓库中。1 板的结构布置1.1 预制板的布置预制板的布置建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。框架结构不宜使用长向板,因为长向板与框架梁平行相接处易出现裂缝。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留在靠窗处,现浇板带宽最好320mm (考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层,板缝应 >60mm。整浇层厚50mm,配双向 ?6200。PMCAD生成的配筋图应注意以下几点:(1)单向板是按塑性计算的,而双向扳按弹性计算;(2)当厚饭与薄板相接时,薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减小厚扳支座配筋,增大跨中配筋