电源插头和插座起火的原因
插头,插座属线路连接附件,它和开关触头一样是一种活动连接.墙上安装的固定插座由专业电工施工,这种插座和与用电器具配套的电源线插头如按产品标准制作,一般都能满足低压接触电阻的要求,发生电气火灾的几率较小.大量的插头,插座火灾发生在用户加接的不正规插头,插座板上.一般老百姓不懂电气安全知识,他们在电料店买价廉质次的插座板,用一段双芯PVC决议电线用插头从墙上一个固定插座接用多个用电器具.在发达国家非固定安装的临时线路插座板即使选材和安装合格,也只允许临时短期使用,用毕必须拆走.而在我国几乎所有用户都将这种不安全的临时线路插座板无限期的使用下去,这样就给电气安全带来许多隐患.因双芯PVC绝缘电线既缺少一根PE线,又没有护套做机械保护,很容易导致人身电击和绝缘破损短路事故.而临时线路插座板的插头,插座或因接触面积和压力不足,或因接线不正规,以及其他一些缺陷,往往因接触不良等原因而导致异常高温和打火.接线端子处的一段PVC绝缘还会因连接
有关电源插座接地线的接线问题
最近,在工程验收方面遇到了一个烦心事,工程中采用了松下最新的单相三孔电源插座,其相线端、零线端和接地端设计成了分别有两个接线插孔,并采用了卡接形式,即方便现场施工,又提高了接线的牢固性,没想到在工程竣工验收时,质检部门以插座接地端是串联形式,违反了有关的工程质量验收规范的规定而不予通过。在这里想各位行家对改问题的看法。 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)第3.1.7条规定的接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接,是在公用接地线的情况下,为避免由于中间设备进行检修或移动等原因而使得接地干线断开,使后面的设备由于缺少接地保护而可能发生触电事故,该条文很好理解。但是第22.1.2条第3款规定的接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接,在其条文说明中没有提及,难道和第3.1.7条规定的初衷是一样的吗?我想不是。对于传统接线插座,由于其相线端、零线端和接地端都只有一个接线插孔,如果处于同一个供电回路,当串联回路中的某一个插座接地端松动断开,可能会造成后面的插座由于缺少接地保护而发生用电危险的话,上述规