请教厂房的电源插座箱该放哪里呢
limsnoy
limsnoy Lv.2
2009年04月29日 10:22:11
只看楼主

一个40m*52m的厂房,没有内墙,只有18根立柱。请问一下这种情况下,工厂平时生产所用的电源插座箱该放在那边呢,比如要用到的磨光机,电焊机,电钻要就近连接的插座箱该放在什么地方啊? 插座箱尺寸是400*320*140.明装挂在柱子上业主不同意,暗装在柱子里又装不进去,况且结构也不让这么在柱子里凿洞。装在墙上又太远(40m*52m),生产引电不方便。 请教一下,这种情况下的插座箱该怎么安放呢?

[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-4-29 14:01 编辑 ]
免费打赏
iamcmh
2009年04月29日 11:06:39
2楼
座装或立柱直接装在地面上不就可以了。
回复
lingxuct
2009年04月29日 12:41:26
3楼
厂房不算大也不算小,建议把总动力箱(一般是XL—21改)放在负荷中心,往四周配电箱供电,电缆多时做电缆沟,沟内敷设镀锌扁钢作为接地系统,电缆出电缆沟用钢管保护,插座箱和接电焊机的动力箱可装在立柱上。
回复
sayakagirl
2009年04月29日 23:24:16
4楼
每次都靠区管解答,我上次做了一个放在厂房的一头的专用配电间果然很不方便啊,负荷中心.....每次都被建筑逼得不得不违反了
回复
urpig0
2009年04月30日 08:37:27
5楼
告诉SB业主

不挂柱子上,就不给配电了
回复

相关推荐

APP内打开