我做住宅厨房电源插座高度民是距地1.6M防溅型。理由是民规的10.8.11.2条:潮湿场所,应采用密闭型或保护型的带保护线触头的插座,其安装高度不低于1.5M。现一建设单位要求在厨房的放煤气灶的小柜里、距地0.5M设消毒柜的电源插座。理由是民规的10.8.11.4条:住宅内插座……如采用安全型插座且配电回路设有漏电电流动作保护装置时,其安装高度可不受限制。请大家来说说看法。
洗菜池与小柜同一高度,由一平台来连接。若水池满水,恰好家中无人,就象停水后打开水龙头,忘记关闭水龙头,水沿平台到达此消毒柜插座处,会有什么情况出现?
回复
3楼
1.6M是不是有点高了
回复
4楼
1.6米只比1.5米高了10厘米。我是按民规的10.8.11.2条考虑的。
回复
5楼
应该可以的,只要带不大于30ma的接地故障保护
就算那种极端情况出现,不会带电伤人就好
回复
6楼
同意
回复
7楼
规范的意思是说,家用插座在1.8m以上的时候可以不装漏电保护,装了的话就可以小于1.8m
回复
8楼
11.8.14潮湿房间(住宅的厨房除外)内,不允许装设一般插座....
个人以为,这句话的意思就是厨房属于潮湿房间
回复
9楼
我怎么觉得这句话是说厨房属于潮湿房间,但是厨房除外啊,所以就可以装设了。
回复
10楼
我也在一直考虑,现在我作的逗装漏电,但是安装高度也满足规范要求,这是双重保护,应该是没问题的!
回复
11楼
除外是什么意思啊?……