电源插座漏电了,怎样检查及改善
lingengming1971
2011年05月04日 21:13:34
只看楼主

公司办公区电源插座这段时间经常跳漏电保护总开关,影响正常办公,怎样检查及改善,请各位发发。谢谢!(使用情况介绍:电箱采用总漏电保护开关,漏电电流为30mA,分路共有37路,分开关为1P小型断路器,每回路供3~4个插座,主要用电设备为电脑。)

公司办公区电源插座这段时间经常跳漏电保护总开关,影响正常办公,怎样检查及改善,请各位发发。谢谢!(使用情况介绍:电箱采用总漏电保护开关,漏电电流为30mA,分路共有37路,分开关为1P小型断路器,每回路供3~4个插座,主要用电设备为电脑。)
免费打赏
hfqlm
2011年05月04日 22:04:46
2楼
分路共有37路
是不是太多了啊
回复
fulyxu
2011年05月04日 22:07:12
3楼
不跳闸才怪,带这么多电脑。
台式电脑的泄漏电流大概3~4mA
一般30mA带电脑不会超过8台。
回复
windows2011
2011年05月04日 22:23:16
4楼
把37路开关分作四个带漏电保护的空开控制吧!电脑有正常的泄漏电流的。
回复
dianqipanli
2011年05月04日 23:20:10
5楼
叙述的不准确,是电源插座漏电还是设备多了漏电开关动作?
不过根据叙述,像是回路多了,哪有30mA漏电开关带37个回路的,规范不是这麽规定的吧?
就是线路正常泄漏电流,恐怕也超过了。
每个回路用30mA漏电保护。(当然可以合并一下);楼上说的有道理。
回复
云飘飘
2011年05月05日 10:14:53
6楼
1、这样设置不合理,合理的做法:把总漏电开关改为普通空气开关,每个带插座分路空气开关采用30mA/0.1s漏电开关。
2、如果不想大改动,可以把总漏电开关改为300mA/0.1s。
回复
loujianyu
2011年05月05日 10:54:17
7楼
负载太大了也就是电脑带的太多不一定是漏电
回复
rui_8970
2011年05月05日 11:15:50
8楼
换个大的开关。
回复
xiangjiangwan2011
2011年05月05日 13:41:26
9楼
路过,学习学习
回复
nokia0102
2011年05月05日 13:52:32
10楼
象上几楼的说的,带的负载太多了,考虑按回路设置漏电保护吧,如果想节省点,可以分片分区设置。不过还要看你原来的系统怎么施工的,你上面用的都是1P的开关,估计施工的时候可能偷工减料,呵呵,如果共用了N线,那么就麻烦了,根本无法改造
回复
lilinshg1986
2011年05月05日 14:35:51
11楼

同意第二点,不过个人以为可以试试漏电电流100mA的。
回复