公司办公区电源插座这段时间经常跳漏电保护总开关,影响正常办公,怎样检查及改善,请各位发发。谢谢!(使用情况介绍:电箱采用总漏电保护开关,漏电电流为30mA,分路共有37路,分开关为1P小型断路器,每回路供3~4个插座,主要用电设备为电脑。)
公司办公区电源插座这段时间经常跳漏电保护总开关,影响正常办公,怎样检查及改善,请各位发发。谢谢!(使用情况介绍:电箱采用总漏电保护开关,漏电电流为30mA,分路共有37路,分开关为1P小型断路器,每回路供3~4个插座,主要用电设备为电脑。)
12楼
恩,每台电脑有正常泄漏电流,但是一个30mA的漏保带8个那是极限情况了,建议不超过5台电脑。
所以每个分断路器改为1P+N的漏电保护断路器,总断改为不带漏电的3P断路器吧。
回复
13楼
漏电动作电流30mA是保护人身安全的,而300mA是防止发生电气火灾的,性质不同。
回复
14楼
学习学习
回复
15楼
线路所接插座过多,正常的泄露电流超过漏电保护开关
回复
16楼
明显的
设计太不合理了啊
晕
回复
17楼
改造一下,总开关用不带漏电的。
然后下面分出N个回路,每个回路带不多于8个电脑,用30MA的漏电断路器。
回复
18楼
楼上正解
回复
19楼
回复
20楼
看了看,应该是电梯公司起草的,对电梯公司有利,对建设方有陷阱
回复
21楼
学习了,utrhfhbb h
回复