空气开关与漏电保护器的安装
漏电断路器选型指南一、额定工作电流选择: 漏电断路器具有过载和短路保护功能,额定工作电流的选择和塑壳断路器一样。漏电断路器的连接导线截面要适当,根据额定工作电流大小(这是其中一种选择连接导线的方法)选用表1中对应安全载流量的导线截面。例如额定电流225A的漏电断路器从表1中可查得铜芯塑料绝缘导线的截面为50㎜,铝芯塑料绝缘导线的截面为:表1 +25℃时 塑料绝缘导线安全载流量导线截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 铜芯导线A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 铝芯导线A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.连接导线安全载流量见表1。二、漏电动作电流的选择: a) 多级保护用漏电断路器动作漏电动作电流的选择: .安装在离电源最近的保护称第一级保护或总保护。该级保护主要是保护间接触电和防止电气火灾事故。保护电网的覆盖面大,负载电流大,正常泄漏电流大(
漏电保护器开关和空气开关的区别?漏电保护开关选1P还是2P?
空气开关与漏电保护开关差别:空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护开关是人身发生触电时才动作跳闸,主要实现的是检测家庭供电回路中,有没有非正常电流。空气开关容量可大可小,而漏电保护开关容量不易做大,一般单相居多。一、空气开关 在说明书标定电压、工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。在负载短路、负载过电流、低电压等故障状态下切断电气回路。保护主体简单说就是保护电路中设备。二、具有漏电保护功能空气开关 发生漏电或人身触电等故障后,其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源。除了空气开关的基本功能外,还能在负载 回路出现漏电并泄漏电流达到设定值时能迅速分断开关。保护主体简单说就是人身安全。 空气开关与漏电开关原理不一样,结构更不一样,绝对不能替代。漏电即火线与大地之间有电流通过(零线是与大地相接的),一般漏电保护开关的动作电流为30mA。漏电保护器试验按钮每一个月都要按一次,确保漏电保护器是可靠工作的。 三、漏电保护开关选1P还是2P? 对于微型断路器来说,1P
漏电开关原理二相漏电保护器接法
漏电开关原理相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!漏电开关原理二相漏电保护器接法。漏电保护器是通过比较火线与零线的电流大小来起作用的,假如有漏电现象,则火线的电流比零线大,就跳闸!漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。 漏电开关原理二相漏电保护器接法 1、A.漏电保护器既可用来保