一、现象:漏电保护器跳闸,漏电指示灯亮,用手触碰漏电保护器,漏电保护器发热。 二、漏电保护器能否防止短路?单看漏电保护器原理是不能防止,但查资料,有的说某些型号的漏电保护器可以防止短路,有的不可以。 请高人指点!
一、现象:漏电保护器跳闸,漏电指示灯亮,用手触碰漏电保护器,漏电保护器发热。
二、漏电保护器能否防止短路?单看漏电保护器原理是不能防止,但查资料,有的说某些型号的漏电保护器可以防止短路,有的不可以。
请高人指点!
2楼
一般的没有,EM-001A有的
回复
3楼
大部分漏电开关现在都有短路跳闸功能。
回复
4楼
看你使用的是什么样的漏电保护器!
漏电保护断路器绝大部分都带有短路保护功能,只有类似德力西的CDL7系列漏电断路器没有短路、过载保护功能,仅仅是一个只有漏电保护功能的漏电开关。
回复
5楼
看你使用的是什么样的漏电保护器!
因为漏电保护器是一个系列产品,即具有漏电保护功能的一系列产品,包括漏电保护开关、漏电保护继电器、漏电保护报警器、漏电保护断路器等等。
漏电保护断路器绝大部分都带有短路保护功能,只有类似德力西的CDL7系列漏电断路器没有短路、过载保护功能,仅仅是一个只有漏电保护功能的漏电开关。
回复
6楼
为什么我每次编辑帖子时都弹出如下信息,无法编辑原帖呢?
回复
7楼
放大就是这个信息!
请各位指教一下如何对帖子进行编辑??????
回复
8楼
大部分都是带着的
回复
10楼
一般的都没有短路保护!!
回复
11楼
漏电保护器,漏电断路器这是两个东西。
一般以前供电局来安装的是漏电保护器,没有短路跳闸功能,后面还要加刀闸开关。这个市面上很少有卖了。
现在用的全部是漏电断路器,这个有短路跳闸功能。
回复
12楼
老灰兔子 发表于 2013-6-19 16:40 放大就是这个信息!请各位指教一下如何对帖子进行编辑??????编辑时你需要在标题栏输入内容。
回复