带漏电保护的空气开关怎么接?
第一不知道你的空气开关是一路总电源还是各分其道有多路.是分路的空开跳还是总路的空开跳.总路空开或分路空开是否带漏电保护功能.如果你是一路总空开的话.(以不带漏电保护空开为例)那么你可以这样试一下.关闭你家里的其他电器.就用你怀疑的那路电线就是敲瓷砖不小心把电线敲破了几处!连续用电功率可以用相对大一点的电器.然后在用电的同时你可以用防震锤敲打被你用胶布和油纸袋扎紧的电线的埋入处.如果没有跳闸的话那就说明那里没问题.(本人建议最好整线更换.如果你不想整线更换的话那么建议你可以把接线头接在最近的暗盒处如开关.插座等)如果跳闸的话那么你用手摸一下空开是否发热.如果发热的话那么就是电线短路. 第二如果你是多路空开.是分路跳的话(以不带漏电保护空开为例)那么就更简单了.那就是你那一路电线短路了. 第三如果你的空开带漏电保护的话.还是分多路空开的话.那么你可以这样的.(你家里地线总归接的吧)把你敲瓷砖不小心把电线敲破了那几处的用电.接
什么是空气开关,空气开关与漏电保护的区别
新房装修水电时,经常听老师傅们谈起空气开关,说这个开关怎么怎么好,听得一头雾水。只有深入了解之后,才知道这个开关的好处。那么,什么是空气开关呢?它和漏电保护开关有啥区别呢?下面,就听小编道来什么是空气开关。 一、什么是空气开关 1、空气开关也称为短路器,它的工作任务是当电路中的电流超过额定电流时,就会自动断开电匝开关,以起到保护电路的作用。所以,空气开关在低压配电网络和电力系统中起到了至关重要的作用。 2、空气开关的组成:家庭中常见的空气开关基本都由欠电压脱扣器、电动操作机构、辅助触头、转动操作手柄、手柄闭锁装置等配件组成。 3、空气开关的作用:在正常使用时,空气开关中的过电流脱扣器是处于释放的状态。当电路突然出现过载或短路情况时,和主电路串联的线圈就会
空气开关与漏电保护器的安装
漏电断路器选型指南一、额定工作电流选择: 漏电断路器具有过载和短路保护功能,额定工作电流的选择和塑壳断路器一样。漏电断路器的连接导线截面要适当,根据额定工作电流大小(这是其中一种选择连接导线的方法)选用表1中对应安全载流量的导线截面。例如额定电流225A的漏电断路器从表1中可查得铜芯塑料绝缘导线的截面为50㎜,铝芯塑料绝缘导线的截面为:表1 +25℃时 塑料绝缘导线安全载流量导线截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 铜芯导线A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 铝芯导线A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.连接导线安全载流量见表1。二、漏电动作电流的选择: a) 多级保护用漏电断路器动作漏电动作电流的选择: .安装在离电源最近的保护称第一级保护或总保护。该级保护主要是保护间接触电和防止电气火灾事故。保护电网的覆盖面大,负载电流大,正常泄漏电流大(