某段埋地PCCP管施工方案
地层情况为上部粘性土,砾质土、下部碎屑岩段。雨季行洪,旱季断流。地下水补给来源主要为两部份,大气降水和山区侧向补给。排泄方式以人工开采和以地下水泾流向区外排泄,地下水流向总体为由西北向东南。施工准备a. 土石方开挖前,根据地下水位的情况,选择降排水方式,确保地下水位位于开挖设计基底0.5m以下。当地下水位高于“设计基底以下0.5m位置高程”时,采用坑外管井降水、坑内明沟集水坑相结合的方式进行降排水。b. 降水井布置结合两侧相邻里程而定,总体布置原则为:沿沟槽两侧布置,相邻降水井间距10m,井深视地层含水量而定。c. 做好基坑外围的临时截水沟和沟槽内排水沟。土石方开挖前,做好基坑外围的临时截水沟,设定为0.5mx0.3m,以防基坑以外水流流入基坑、冲击边坡,造成边坡坍塌,影响施工进度、安全;沟槽开挖时根据沟槽内涌水量的大小确定排水沟的尺寸,一般深为0.3~0.4m,沟底宽不小于0.3 m,排水沟沿沟槽周边设置。集水坑延排水沟布置,低于开挖土面0.7~1.0m,当基坑开挖到设计标高后,井底要低于坑底1.0m。
某PE管道定向钻施工方案
本工程为xx路燃气工程分部分项工程。 根据设计图纸,xx路燃气工程应全线采用命开挖施工,配合xx路道路施工同步进行。由于T19点向南110米处,现状东西向箱涵1处。原定施工方案道路施工方应拆除原箱涵待专业管线施工完毕后重新修建钢筋混凝土箱涵。现由于道路方不再翻建箱涵,造成专业管线无法明开施工,必须进行无开挖定向钻施工。箱涵宽度10米,深度6米。考虑现场土质、道路工期要求等多方面因素,决定采用定向钻拉管施工。障碍南北双向管线均已施工至障碍处,且道路施工已完成,施工完DN300环氧煤防腐钢管无法拆除。进行定向钻施工时必须采用三层PE防腐的DN300钢管,新增三层PE防腐DN300钢管145米。
某水厂源水管道顶管施工方案
朱坳水厂三期源水管工程是从铁岗水库到朱坳水厂的管道工程,管线从水库的泵站开始,沿西乡河南侧向西铺设,在0+766米处,管线由河的南侧向北侧跨越,然后穿越前进路,并沿路的西侧向北铺管,在宝田路处,管线左转,穿越前进路,与前进路东侧的已建管道连接。在这段源水管施工中,考虑各方面的因素,有三段管线设计为顶管施工,一条穿越西乡河河前进路管段;一条是宝田路侧单独穿越前进路管段;另一条宝田路侧至水厂的延伸段。三条需顶管施工的管线长度分别为115米、78米、120米,管径均为DN1800的钢管,壁厚为18毫米,内防腐采用20mm厚1.2水泥砂浆钢丝网抹面,外防采用FIL-8环氧酶沥青一底二布四油特加强级防腐,埋深为4.0米左右。下载地址http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28427.shtml