室内采暖管道施工安装方案
根据:2013-2017年中国中央空调行业市场前瞻与投资机会分析报告(百度可查看)书中介绍的室内采暖管道施工安装方案,截取分享给大家:一、施工准备(一)作业条件1.干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。2.立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。3.支管安装必须在墙面抹灰后进行。(二)材料要求1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安装前应进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽检10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。4、其他材料:型钢、圆钢、管
某PE管道定向钻施工方案
本工程为xx路燃气工程分部分项工程。 根据设计图纸,xx路燃气工程应全线采用命开挖施工,配合xx路道路施工同步进行。由于T19点向南110米处,现状东西向箱涵1处。原定施工方案道路施工方应拆除原箱涵待专业管线施工完毕后重新修建钢筋混凝土箱涵。现由于道路方不再翻建箱涵,造成专业管线无法明开施工,必须进行无开挖定向钻施工。箱涵宽度10米,深度6米。考虑现场土质、道路工期要求等多方面因素,决定采用定向钻拉管施工。障碍南北双向管线均已施工至障碍处,且道路施工已完成,施工完DN300环氧煤防腐钢管无法拆除。进行定向钻施工时必须采用三层PE防腐的DN300钢管,新增三层PE防腐DN300钢管145米。
某水厂源水管道顶管施工方案
朱坳水厂三期源水管工程是从铁岗水库到朱坳水厂的管道工程,管线从水库的泵站开始,沿西乡河南侧向西铺设,在0+766米处,管线由河的南侧向北侧跨越,然后穿越前进路,并沿路的西侧向北铺管,在宝田路处,管线左转,穿越前进路,与前进路东侧的已建管道连接。在这段源水管施工中,考虑各方面的因素,有三段管线设计为顶管施工,一条穿越西乡河河前进路管段;一条是宝田路侧单独穿越前进路管段;另一条宝田路侧至水厂的延伸段。三条需顶管施工的管线长度分别为115米、78米、120米,管径均为DN1800的钢管,壁厚为18毫米,内防腐采用20mm厚1.2水泥砂浆钢丝网抹面,外防采用FIL-8环氧酶沥青一底二布四油特加强级防腐,埋深为4.0米左右。下载地址http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28427.shtml
低温地板辐射采暖设计施工方案
一、设计 1、根据房间的一些技术参数,对房间的热负荷Q进行计算; 2、根据计算出的热负荷,以及房间地面有效散热面积,计算地板面积所需有效散热量; 3、根据计算出的房间有效散热量,查相关表格确定铺设地热管的间距; 4、根据各地区的实际情况,以及对管内安全流速的要求,对计算值进行校核,直至达到满足室内所需温度; 5、对建筑施工图纸进行布管,即CAD程序的完成部分。 二、根据设计图纸及其它技术文件进行现场施工 1、防潮层、绝热层、保护层、钢丝网、加热管、现浇层、防水层、干硬性水泥砂浆、地面装饰层; 2、检验、调试与验收; 2.1 集配装置安装完毕,进行试压,即进行水压试验; 2.2 调节每一通路水温达到正常范围; 2.3 竣工验收应具备各项检验记录。 曾经有人对低温地板辐射采暖的前景,非常看好。在北方地区,150个供暖日中,仅有2.5天达到健康湿度,室内平均湿度仅为15%RH,另据相关部