浪涌保护器(防雷器)的分级防护
由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放,对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS—I的防雷。第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收。同时,经过第一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长感应雷的能量就变得足够大,需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。第三级防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行保护。 1、
浪涌保护器与防雷措施概述
防雷工作是现代建筑中尤其是高层建筑中的重要一环,做好防雷工作能够是建筑中的各种电子设备免受电涌或峰值电压的危害。而浪涌保护器则是防雷工作中最为重要的元件。下面是电工之家关于浪涌保护器与防雷措施的概述。浪涌保护器又称SPD、防雷器、电涌保护器或避雷器,浪涌保护器的作用是将线路上出现的浪涌电压(瞬间过电压/浪涌电流)引导至接地装置,泄放到大地,保护电子设备免受“浪涌”的损害,从而达到保护设备的目的。目前国内低压配电系统中所使用的浪涌保护器大多为金属氧化物避雷器也称氧化物避雷。金属氧化物阀片是以氧化锌为主要成份,加入少量的铋、钴、铬、锰、锑等金属氧化物作为添加剂,经过混料、适粒、线型,在1000℃;以上的高温下烧制而成,形状呈圆饼形或环形,它有着优异的非线性物性,非线性系数α可低达0.01~0.04。当正常工作时本身只有微安级的漏电流,它对过电压响应时间非常快,通流能力也很高。整体来讲防雷工作可分为防直击雷和防感应雷,也可以理解为内部防雷和外部防雷。过电压的保护也属防雷工作范畴,应涵盖在内部防
家用浪涌保护器【家用防雷器】家用电涌保护器
1.防雷器分级防护:电涌保护器按照必要防护的地域被划分为三个等第,第一级电涌保护器可运用于建筑物内的总配电柜上,可以对直击雷电流举办泄放,最大放电电流在80KA~200KA;第二级电涌保护器运用于建筑物的分路配电柜中,是针对前级防雷器的参与电压以及区内认为雷击的防护设备,最大放电电流为40KA左右;第三级浪涌保护器运用于首要设备的前端,是终极保护设备的手段.对LEMP和通过第二级防雷器的残剩雷击能量举办保护 ,最大放电电流20kA左右。 2、看代价方面:采办家用浪涌保护器不要妄图低廉甜头,市场上售价低于50块钱的浪涌保护器,最好不要应用。这些装配容量至关有限,对付较大的浪涌或尖峰起不到作用。很容易过热,进而招致全体浪涌保护器动怒。 3、看能否具备恬适标志:若想了解产品的品质,还要看其能否具备防雷中心检测陈诉或产品恬适认证书,若是保护器没有恬适检测标志。它很可以等于一一个劣质产品,恬适性没法包管。即等于代价高的也其实不象征着品质等于好的。 4、看响应速度:浪涌保护器不会赶紧断开,它们对电涌做出响应