分析智能型框架式断路器单片机
随着单片机技术的不断发展与完善,单片机已被广泛地应用于各行各业中,其应用程度和应用水平已逐渐成为衡量一个行业或一个部门技术水平的重要标志。框架式断路器做为低压配电系统的主开关也已突破传统的结构模式,在其保护和信息处理单元采用了单片机技术,典型产品有施耐德公司的M系列、美国GE公司的S系列、日本三菱公司的AE-SS系列、我国的DW45系列等。众所周知,框架式断路器对低压配电系统的安全、可靠运行起着至关重要的作用,而其单片机系统的电磁兼容性又是其安全、可靠、稳定运行的核心问题。以下对电磁兼容试验的目的、电磁干扰噪声对单片机系统的危害、单片机本身的硬件和软件的抗干扰性进行分析,以期进一步改善单片机系统的电磁兼容性。
框架式断路器(ACB)选型资料
产品选用指南 1 产品定义、基本组成、主要用途 断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。 2 产品选用及工程设计要点 2.1 在民用建筑设计中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不频繁起动时的保护、操作等用途,其选择原则除遵守低压电器设备的使用环境特征等基本原则(见工业与民用配电设计手册)外尚应考虑如下条件: 1) 断路器的额定电压不应小于线路额定电压; 2) 断路器额定电流与过流脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流; 3) 断路器的额定短路分断能力不小于线路中最大短路电流; 4) 选择型配电断路器需考虑短延时短路通断能力和延时保护级间配合; 5) 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压; 6) 当用于电动机保护时,则选择断路器需考虑电动机的起动电流并使之在起时间内不动作;设计计算见“工业与民用配电设计手册”;
万能框架式断路器的选用--中国智能建筑信息网
万能框架式断路器——配电用断路器的选用 2005-9-12 配电用断路器是指在低压电网中专门用于分配电能的断路器,包括电源总开关和负载支路开关。在选用这一类断路器时,除考虑上述一般选用原则外,还需特别考虑把系统的故障限制在最小范围,防止故障时扩大停电区域,为些,需增加下列选用原则: (1) 断路器的长延时动作电流整定值≤导线容许载流量。对于采用电线电缆的情况,可取电线电缆容许载流量的80%。 (2) 3倍长延时动作电流整定值的可返回时间≥线路中最大起动电流的电动机的起动时间。 (3) 短延时动作电流整定值 1.1(Ijx+1.35kIed) 式中 Ijx-------线路计算负载电流; k-------电动机的起动电流倍数; Ied-------电动机额定电流。 (4) 瞬时电流整定值 1.1(Ijx+klkIedm) 式中 kl-- 电动机起动电流
框架式断路器产品选用及工程设计要点
在民用建筑设计中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不频繁起动时的保护、操作等用途,其选择原则除遵守低压电器设备的使用环境特征等基本原则(见工业与民用配电设计手册)外尚应考虑如下条件: 1) 断路器的额定电压不应小于线路额定电压; 2) 断路器额定电流与过流脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流; 3) 断路器的额定短路分断能力不小于线路中最大短路电流; 4) 选择型配电断路器需考虑短延时短路通断能力和延时保护级间配合; 5) 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压; 6) 当用于电动机保护时,则选择断路器需考虑电动机的起动电流并使之在起时间内不动作;设计计算见“工业与民用配电设计手册”; 7) 断路器选择还应考虑断路器与断路器、断路器与熔断器的选择性配合。 (1) 断路器与断路器的配合应考虑上级断路器的瞬
求助“框架式断路器和塑壳式断路器的选型”
智能万能式真空式断路器和塑料外壳式断路器的选型有人熟悉的没?单位上项目了,在用智能真空短路器和塑料外壳式短路器的问题上产生了争议,我是搞电气设计的,工作经验不多,所以向各位老大求助。 我设计的时候630A以下的断路器都选用的是塑料外壳式断路器,可是单位的电工主管却说塑料外壳式断路器不好,总是跳不了闸。说单位的电路出故障时,总是越级跳了总开关(框架式的),搞的我很是迷茫,我也怀疑是不是单位的断路器主开关和分开关之间是不是在早期设计选型的时候没配合好,但是由于对断路器的细致参数缺乏了解,所以跪求大家帮忙。 我知道框架式固然好,可是也贵啊,能用塑料外壳式的时候还是要用,大家说是吧。 请各位设计与实践的老手明示。