上级断路器为塑壳,而下级为框架式的可以吗?
windflyflower
Lv.2
2007年04月06日 17:58:11
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
如果在主配电柜中的出线断路器是塑壳式的,例如NS630H/3+STR53UE,下级配电柜的进线断路器选用的是框架式的,例如MT06,只要整定合理,这样配合起来没问题吧?
如果在主配电柜中的出线断路器是塑壳式的,例如NS630H/3+STR53UE,下级配电柜的进线断路器选用的是框架式的,例如MT06,只要整定合理,这样配合起来没问题吧?
免费打赏
duanjiantcl
2007年04月12日 15:54:45
2楼
不知道你说的框架的具体型号,不过不管什么型号,我是没听说下级用框架的,成本够高的啊,当然只要精度允许,你又是有钱的主,你就是末端用框架也没人管你!
回复
yangchungounchen
2007年04月12日 16:22:31
3楼
一般说来,框架的分断能力,关合能力比塑壳的要高,如果你的塑壳开关在进线达到了上述要求,及其它一些值的话是可以用的,不过不赞成
回复
相关推荐
配电房、开关站及柴发机房净高尺寸要求,仅供参考!
电气工程
家用配电箱中空气开关和各种回路的知识
电气工程
建筑给排水工程创优要点
电气工程
变压器无励调压和有载调压
电气工程
充电桩配建与设计
电气工程
某广场配套商业机电安装双优化案例
电气工程
建筑电气——PLC与变频器通讯接线
电气工程
各类配电箱安装接线方法及尺寸定制
电气工程
电梯结构与基础知识
电气工程
关于排插的这些“致命”操作,你中招了几个?
电气工程
住宅地上楼梯间内可以不设置疏散指示标志灯
电气工程
国网“电网一张图”“图”显未来!
电气工程
工信部联合印发:新材料大数据中心总体建设方案
电气工程
创优工程机电安装实体评价要求
电气工程
总线短路隔离器原理
电气工程
建筑电气——中性线重复接地的作用
电气工程
电气专业工程创奖细部做法 图文详述!
电气工程
80年前的用电安全示范图,今天仍有用哦
电气工程
楼梯间“楼层标志灯”、“方向标志灯”设置要求
电气工程
配电柜型号解读
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开