如果在主配电柜中的出线断路器是塑壳式的,例如NS630H/3+STR53UE,下级配电柜的进线断路器选用的是框架式的,例如MT06,只要整定合理,这样配合起来没问题吧?

如果在主配电柜中的出线断路器是塑壳式的,例如NS630H/3+STR53UE,下级配电柜的进线断路器选用的是框架式的,例如MT06,只要整定合理,这样配合起来没问题吧?
免费打赏
duanjiantcl
2007年04月12日 15:54:45
2楼
不知道你说的框架的具体型号,不过不管什么型号,我是没听说下级用框架的,成本够高的啊,当然只要精度允许,你又是有钱的主,你就是末端用框架也没人管你!
回复
yangchungounchen
2007年04月12日 16:22:31
3楼
一般说来,框架的分断能力,关合能力比塑壳的要高,如果你的塑壳开关在进线达到了上述要求,及其它一些值的话是可以用的,不过不赞成