高压限流开关是指断路器吗?
供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?
关于高压负荷开关与断路器的问题?
做电力设计的知道变压器在1250kVA以下,高压进线柜用的是负荷开关,而变压器大于1250kVA以上,高压进线用断路器,这个是在很多地方都是这么规定的,我想问的是这么规定又是有什么原因呢?
高压开关柜断路器为什么会误跳闸
高压开关柜断路器在无短路或接地现象,继电保护未动作时,断路器自动跳闸,相应指示灯亮。 可能原因 1、 人员误碰,误操作; 2、 机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”; 3、 其他电气或机械性故障。 解决方法 发现开关误跳以后,应汇报调度作如下处理:由于人员误碰,误操作,或机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”,对馈线应立即送电。对其他电气或机械性故障,无法立即恢复送电的则应联系调度与有关部门将“误跳”断路器暂用、待检修处理。 了解更多高压开关柜、小型化开关柜、环保开关柜等资讯,您可以搜索赫兹曼电力,获取更多新型开关柜的信息。
高压开关柜真空断路器问题
我们做了几高压开关柜,选用VS1真空断路器,由于安装尺寸的原因,断路器不能紧贴门,离门有段距离(50-70mm)左右,如果在门上开个方孔把断路器面板露出来会很难看,请问各位高手:如果门上不开孔露出断路器器的操作面板能不能说的过去?分、合、储能操作用上面的开关可以操作。
高压断路器和隔离开关的区别!
知识点:高压断路器
高压开关柜采用哪种断路器较多?
请问行业中人:目前10kv高压开关柜的断路器是选用真空管好,还是选用少油开关的较好?印象中好像真空管式早已淘太,可最近听一位业内人士及力推荐采用真空管式的开关柜。反说太油开关式早已淘太。
高压柜中哪些是断路器哪些是负荷开关
在10kv配电中,高压柜有进线柜,出线柜,配变柜等,于是就什么断路器以及负荷开关,但是我却不知道这些高压柜中哪些开关是高压断路器,哪些是负荷开关,麻烦帮忙指点迷津,谢咯!
断路器与负荷开关的区别
1.高压隔离开关 高压隔离开关的结构比较简单,可用来隔离高压电源以保证其它设备的安全检修。但他没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。 2.高压负荷开关 高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,因而它必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路故障。3.高压断路器 高压断路器具有相当完善的灭弧装置,因此它不仅能通断正常负荷电流,而且能通断一定的短路电流。他还能在继电保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。高压断路器按其采用的灭弧介质分,有油断路器、SF6断路器、真空断路器等类型。
------------用断路器好,还是用空气开关好?
------------用断路器好,还是用空气开关好?我们水厂技术改造刚到的动力柜,220KW4极水泵电机,软启动,工频运行部分为600A隔离开关(闸刀),630A空气开关,600A接触器。特别是空气开关上庄头的铜排间隙只有5-7mm,真有点担心。(水泵扬程55米)----- 总断路器是1600A,分4路控制4台水泵,(2台160KW,2台220KW)两备两用,一大一小同时运行,请同行帮助分析630A空气开关合适吗?(160KW是400A断路器
断路器控制开关的一些问题
附件PDF里面的两幅图是有关断路器控制开关,型号为LW2,为发电厂和变电所常用控制开关;我的问题有下面几个:1、上面的触点盒位置表是不是通用的,就是说是不是凡是诸如这种1,1a,2,4等这种型式的触点盒里面的簧片位置都是如图那样的型式的。2、用这些触点盒来组成一个控制器的时候,是由谁来设计的?是设计院给出了总的控制方式,然后成套设备厂家自己出图么?3、如上面的开关触点图,我要对这个断路器进行控制,那么我是不是肯定就要成套厂家提供给我这个控制开关触点图?这个图是设计院还是厂家提供的呢?