精华汇总
高压空气断路器
更多
低压空气断路器
空气断路器型号
直流空气断路器
断路器空气开关
空气开关和断路器
断路器和空气开关
高压断路器开关
高压断路器的作用
高压真空断路器
智能高压断路器
高压油断路器
户内高压断路器
高压户外断路器
高压交流断路器
真空高压断路器
高压智能断路器
交流高压断路器
35kv高压断路器
高压断路器型号
10kv高压断路器
高压少油断路器
高压断路器的种类
高压柜断路器
110kv高压断路器
高压断路器操作
#
高压空气断路器
#
300
高压空气断路器专题,为您提供高压空气断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压空气断路器相关的专业交流讨论,更多高压空气断路器相关内容请访问
土木在线论坛
!
------------用断路器好,还是用空气开关好?
------------用断路器好,还是用空气开关好?我们水厂技术改造刚到的动力柜,220KW4极水泵电机,软启动,工频运行部分为600A隔离开关(闸刀),630A空气开关,600A接触器。特别是空气开关上庄头的铜排间隙只有5-7mm,真有点担心。(水泵扬程55米)----- 总断路器是1600A,分4路控制4台水泵,(2台160KW,2台220KW)两备两用,一大一小同时运行,请同行帮助分析630A空气开关合适吗?(160KW是400A断路器
关于高压断路器的电源问题
我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!
高压限流开关是指断路器吗?
供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?
主变高压侧断路器的跳闸
电厂发变组保护中,有发电机保护AB柜,主变ABC柜,都有去主变高压侧断路器的跳闸,但最终是合成一个跳闸出口,是这样吧?那这5个出口最终是怎么合成一个的?端子图看的迷糊。
高压真空断路器参数选择
高压真空断路器,额定电流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。为什么有的设计院1600kva的变压器就用1250A呢?1600kva的变压器92.38A用630的绰绰有余了吧。还有分段能力是怎么选的?
求教高压断路器的选型问题
各位师傅,小弟对10KV高压柜内真空断路器的选型不是很清楚,比如说额定电流、分段能力。具体根据什么选型啊,还望各位大大们指点
关于高压负荷开关与断路器的问题?
做电力设计的知道变压器在1250kVA以下,高压进线柜用的是负荷开关,而变压器大于1250kVA以上,高压进线用断路器,这个是在很多地方都是这么规定的,我想问的是这么规定又是有什么原因呢?
高压断路器的构造及工作原理
高压断路器机构知识培训
请教高压断路器的安装问题。
高压断路器装在一个小车上,然后要推到框架里去,然后据说要找准位置,把那六个粗的铜棍子插到框架内壁的六个洞里面去,这个在推进去前,找中要求高么?如果有误差,在往里面塞的时候它是否会自动调准?
点击加载更多