2-4真空断路器的安装和调试
2-4真空断路器的安装和调试1.安装要求(1)安装前的各零件、组件必须检验合格。(2)安装用的工位器具、工具必须清洁并满足装配要求。紧固件拧紧时应使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在灭弧室附近拧螺丝,不得使用活扳手。(3)安装顺序应遵守安装工艺规程,各元件安装的紧固件规格必须按设计规定采用。特别是灭弧室静触头端固定的螺栓,其长度规格绝不许弄错。(4)装配后的极间距离,上、下出线的位置距离应符合图样尺寸的要求。(5)各转动、滑动件装配后应运动自如,运动磨擦处涂抹润滑油脂。(6)调整试验合格后应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端处涂抹凡上林并用洁净的纸包封保护。 2.安装真空断路器的装配以ZN39(见图三)为例,一般可分成三个部分安装,即前部、上部和后部。前部安装顺序是:骨架入位→支柱绝缘子→水平绝缘子→托架→下母排→灭弧室与并排绝线杆→上母排→导电夹软连接→触头弹簧座滑套→三角拐臂。上部安装顺序是:主轴及轴承座→油缓冲器→绝缘推杆。后部安装顺序是:操动机构→分闸
关于真空断路器的简介说明
真空断路器是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。 将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,将电磁线圈环绕于灭弧室的外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场,这样在脉冲磁场的作用下,灭弧室中的电子做螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。
柱上真空断路器宜安装避雷器
摘要:造成柱上真空断路器频遭雷击的主要原因是断路器没有安装避雷器所致。我局使用柱上断路器的历史已经很久,当时使用的还是油断路器,该装置一直没有安装避雷器,实际上也极少有雷击断路器的事故。后来改为真空断路器以后,雷击事故也无明显上升趋势。但是,最近已有两台遭雷击烧毁。1 雷击情况 近年,雷击而引起柱上断路器烧毁的事故屡有发生,并呈增长趋势,特别是城乡电网改造后,电网的质量有了大幅度的提高,雷击引起线路短路或单相接地的事故呈明显下降,而柱上断路器雷击损坏事故却有增无减。2 事故原因分析 造成柱上真空断路器频遭雷击的主要原因是断路器没有安装避雷器所致。我局使用柱上断路器的历史已经很久,当时使用的还是油断路器,该装置一直没有安装避雷器,实际上也极少有雷击断路器的事故。后来改为真空断路器以后,雷击事故也无明显上升趋势。但是,最近已有两台遭雷击烧毁。究其原因,是由于近年我局对电网进行了大规模的建设和改造,对线路进行了维护,把所有主干线上的针式绝缘子换成了棒式绝缘子,从而使线路整体耐雷水平提高,但线路整体的薄弱环节却由绝缘子转移到柱上断路器。 以