我单位要将10KV开关柜里的控制和信号回路的胶木保险换成小型断路器,请问是用直流断路器好还是用交流断路器好(控制电源是直流220V)?断路器能否侧着安装(接线端子在开关的左右侧)?
我单位要将10KV开关柜里的控制和信号回路的胶木保险换成小型断路器,请问是用直流断路器好还是用交流断路器好(控制电源是直流220V)?断路器能否侧着安装(接线端子在开关的左右侧)?
2楼
小型断路器还有分交流直流吗,这个我真没认真看过。我站开关柜交直流电源用的都是同一型号的小型断路器
回复
3楼
用直流的
可以侧着安装
回复
4楼
控制电是直流的就用直流的微断,但是要注意直流微断的电压等级
回复
5楼
微断的安装方式可以竖着也可以侧着,但是要注意微断的进线方向,避免因习惯操作而造成事故
回复
6楼
太太复杂了:L
回复
7楼
最好用直流微断,可以侧着安装!