对真空断路器的安装要求是什么
njnk_91987
njnk_91987 Lv.9
2015年07月01日 07:00:00
来自于断路器
只看楼主

真空断路器在制造厂均过了认真装配,仔细调整和出厂试验检查,一般不需要卸拆和调整,只需检查各蕾姐螺钉应无松动,否则应拧紧即可。 然后用2500V兆欧表遥测绝缘电阻值:在合闸状态,每相对地不应小于1000MΩ;在分闸状态,动静触头间也不应小于1000MΩ。为检查真空灭弧室的真空度,可采用工频交流耐压试验,即在分闸状态下,动静触头间加工频电压42kV,耐压1min。为检查绝缘部分,在断路器合闸状态下,触头与基座间加工频电压38kV,耐压1min,均为合格。

用双臂电桥检查断路器在合闸状态时,每相动静触头间的接触电阻不大于25uΩ。

最后做传动试验。先手动分、合闸3-5次,应无异常;再在额定操作电压下进行电动分、合闸3-5次,应无异常;在以80%、110%额定合闸电压进行合闸,以65%、120%额定分闸电压进行分闸,各作3-5次应无问题,最后以30%额定分闸电压进行操作,应不能分闸。

这样,真空断路器就可以投入运行了。