有关大厅做置换通风的问题
现在遇到一个工程,需要对一个大厅的空调系统做分析。大厅高20米。经过计算,大厅的冷负荷指标为220W/m2。一开始的初设是在一层设置球形喷口送风,一层下部回风。然后用CFD模拟了上部非空调区域加自然排风口、机械送排风以及不加送排风的情况。最后结果显示加自然排风口的效果较好。然后,领导提出做置换通风的想法。但是相关文献给出置换通风冷负荷指标最大在120W/m2,这个大厅是不满足做置换通风的条件的。后来领导说不够了就在上面用喷口送风,这样置换通风和喷口合用的情况,小弟没见过。这样做还算不算置换通风?这样的可行性有多大?如果这个工程你来做,你会怎么去设计?这个问题比较着急,希望各位踊跃给出自己的想法和意见,谢谢各位大侠了。
散热风扇在工业设备通风制冷上的应用
一般工程机械设备造价昂贵,在实际运用中经常面对各类环境考验,在制造、配置各个零部件考量也得非常严格,本文着重分析工程机械设备的散热系统应用该具备哪些条件。散热风扇是工程机械冷却系统必不可少的一个重要部件,风扇的选择直接影响到主机冷却系统的散热效果、噪声、燃油经济性和发动机功耗等,因此,在主机、发动机和主机冷却系统匹配设计时,正确合理地选择散热风扇是一项十分重要的工作。工程机械散风扇有吸风式和吹风式两种形式,选择的主要原则是风扇形成的空气流动方向必须与主机正向行驶时迎风空气流动方向一致。如轮式装载机发动机后置则采用吹风式风扇,而推土机发动机前置,故采用吸风式风扇,挖掘装载机则普遍采用吸风式风扇。1.抗高温、耐低温篇工程机械是集发热源和散热源为一体的机械,其热平衡超过或未达到热平衡温度范围(即过热或过冷),都会对工程机械运行的可靠性、环保性和效率等产生不利影响。理论和实践表明,当工程机械的发热和散热达到最佳平衡时,可使工程机械处于高效、节能和环保的运行状态。 工程机