一般人家都是装修好了才想起,家里的味道太大了`不合格`超标``那怎么办呢?没办法了~甲醛的挥发周期是3-15年…但如果你正在装修或准备装修~`那么,你可以考虑一下,我们的中央新风~中央新风系统是设计在住宅,使用户在不开窗户的前提下,24小时不间断的让你呼吸到新鲜的空气~`避免由于使用空调而产生的“空调病”、由于装修而产生的室内空气污染及由于室内空气潮湿而产生的霉变,同时也避免开窗所带来的灰尘、噪音、飞虫、雨水等弊端`~~~风机可一年365天,每天24小时持续运行,能耗低,寿命长,噪音小以下是比较:1、开窗通风风向气流盲目,可能把卫生间和厨房异味带到客厅和卧室, 室外灰尘及扬沙进入室内;风向气流盲目,可能把卫生间和厨房异味带到客厅和卧室, 噪音污染严重; 在使用空调时开窗,会造成能源的大量浪费;2、换气扇雨季无法开窗,室内容易发霉,无法连续排除异味,时开时关,不能连续不断通风换气。 只能解决部分区域的局部通风;
地下二层设备用房通风排烟
该工程为一高层小区的会所及设备用房,地上一层,地下二层,地下一层为配电室,开敞空间,面积为432平方米;地下二层为换热站,消防水泵房,生活水泵房3间房,换热站面积为234平方米,消防水泵房面积为54平方米,生活水泵房面积为108平方米。请问:(1) 地下一、二层需做机械排烟排风及机械送风。地下一、二层分别为竖直方向两个防火分区,地下二层3个房间是否为3个防烟分区,计算地下二层最大排烟量按担负两个或两个以上防烟分区排烟,按最大防烟分区面积不小于120平方米计算,234*120=28080m3/h。(2) 地下一层为一个大空间,按一个防烟分区来算,地下一层最大排烟量为432*60=25920m3/h(3) 所以,放于地上一层屋顶的排烟风机的风量应按最大28080立方米每小时来选取。(4) 关于送风,地下二层3个房间是否都应送到,即3个房间都应有送风口。(5) 地下一层和地下二层接竖井的支管上均安装280度防火阀,地下二层若是3个防烟分区,且这3个防烟分区的排烟口不在同一支管上,则通往每一防烟分区的支管上都要安装280度排烟阀吗?若在同一支管
新问题:通风设备如何防洪?
工程概况:商住楼,地上33层,地下两层。设计内容:地下车库及设备用房通风排烟,楼梯间及合用前室加压送风(分段-2~16,17~33)防洪问题:当地最高水位为-0.9米(相对建筑±0.00),地下两层均会被淹。目前采取的防淹措施,地下层主要设备用房(电气用房,消防水泵房等)单独划为一个防火分区并用混凝土墙与车库分隔(同时做防洪分隔)。设备区单独设疏散楼梯及通风排烟措施。1. 车库单独设通风排烟措施,不考虑防淹措施(洪水淹没后亦不使用)。是否可以这样考虑?2. 建筑未把核心筒考虑在防淹区内,同时加压送风机在负一层也在防淹区外,是否要考虑洪水淹没后发生火灾的情况,是否需要把加压送风系统做防淹措施?由于没有相关资料,请各位帮忙。