关于人防地下室顶板配筋
根椐<多层住宅普通防空地下室设计规程>DB13(J)29-01,4.4.1款:板内上下层纵向受力钢筋宜通长布置,间距不大于250mm。 钢筋接能的原则是什么,因为不同开间和进深钢筋的规格和间距是不同的,个别开间钢筋还很大, 如果按就高不就低的原则是不是有点不合适,请教各位的意见!请大家赐教!!
人防地下室顶板结构方案
人防地下室顶板结构方案人防地下室建筑面积接近1万平方,柱距8.4x8.4米,覆土1.2米,核6级,采用什么方案比较经济合理呢。普通梁板式,普通无梁楼盖,预应力无梁楼盖,空心无梁楼盖,还有别的方案吗?请各位同仁不吝赐教。谢谢!
人防地下室顶板板厚问题
两层地下车库,地下二层人防核六常六,地下一层普通地下室,地下一层顶板厚度覆土做250厚可以吗?有没有特别要求。还有规范上说的顶板覆土厚度。说的是地下二层的顶板上的覆土,还是地下一层顶板的覆土,地下二层没有覆土。
人防地下室顶板的结构选型
人防地下室顶板、薄壁方箱
关于人防地下室顶板荷载问题!
.请问各位高手!1.人防顶板考虑了人防荷载、板自重和覆土重量。那平时使用活荷载还考虑吗?比如消防车、施工荷载还有其他活荷载。2算基础面积或确定桩数时要考虑人防荷载吗?
新人求助,人防地下室顶板选型
小弟在人防设计院实习,师父给了个人防地下室小工程,覆土1.5m,人防等级核6常6,大体是56X48m的,柱网8100X8100mm,原先师父用的是井式梁,但要求我不要参照他的画法,自己画一个,求问,这个意思是不要使用井式梁楼盖类型吗?还是说自己自己设定参数设置井式梁进行计算呢,用双向板肋梁做,计算出来太夸张了
人防地下室顶板,大家提意见
人防地下室顶板上的荷载问题
请教前辈,人防地下室顶板上的荷载怎么加 ,是恒荷载还是活荷载 ,1。5米的深度 造型不规则,而且是人防顶板上面,侧壁需要基础吗?? 听说要架空在顶板上
人防地下室顶板梁的荷载输入问题
用PKPM设计人防的时候,顶板需要两个模型。模型一:输入人防荷载,顶板按弹塑性设计。模型二:不输入人防荷载,顶板按弹性设计。然后两者结果取包络。 以前做的人防问过前辈都是板两个模型,梁一个模型,梁模型荷载全上。现在想想有个疑问,梁设计的时候也需要比较弹性和弹塑性,如果只有一个模型,那就是意思PKPM会自动包络人防荷载不组合是的弹性设计和人防荷载组合是的弹塑性设计,但是PKPM会不会自动包络呢?